Сообщение #1 : 02 Февраля 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Помнится, что если нет данных по ткз трехфазному на шинах источника, то можно принять его равным 20 кА для распределительных городских сетей (Москва). Не могу найти только источник
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Помню такое допущение по учебникам, оно принималось по коммутационной способности выпускаемых на тот момент аппаратов. Еще возможно принять ограничение по установленым токоограничивающим реакторам, снижающие этот ток, как правило, до 12 кА. Конкретных нормативов не скажу.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Какое напряжение?
См. ГОСТ 28249-93 пункт 1.8 формула 2.
Или РД 153-34.0-20.527-98 пункт 5.1.2

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Gor-ma
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2016 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных по системе нет
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных п

Что подразумеваем под системой? ПС? Может есть вариант примерно прикинуть от ПС через несколько ТП?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Gor-ma
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2016 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2016 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

данных по системе нет

По аппарату допускается считать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Февраля 2016 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам.

Я бы все таки напрягал заказчика на ТКЗ (хотя бы на указаных РТП и ТП), иначе можно попасть. официальный запрос и все...иначе будите крайним потом.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Gor-ma
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Февраля 2016 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2016 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Да, реальные токи КЗ в жизни в обычной сети очень часто намного ниже чем 20 кА.

Инженер ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Февраля 2016 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет. К примеру, в одном из реальных узлов в 80-е ТКЗ был 12 кА, в 2000-е - больше 20 кА
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Февраля 2016 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет.


А уровень образования падает, попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов... Это тот еще подвиг!

зы.
Если мощности растут, значит и данные которыми располагают эл.сетевые компании уже устаревшие, даже те, которые есть.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Февраля 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов

Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Февраля 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

мощность энергосистемы постоянно растет.

Растет (росла, ибо сейчас финансирование стремится к 0) она потому, что с нехваткой мощностей МРСК производит реконструкции своих ПС с заменой трансформаторов большей мощностью. Кроме того, есть тенденция перевода ПС на большую ступень первичного напряжения.

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Февраля 2016 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем

Про 110кВ ничего не скажу, потому что не знаю, но могу смело утверждать что если вы запросите ток 3-х фазного к/з по высокой стороне ТП 6/0,4кВ (10/0,4) в нашем городе....

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines