Короткое замыкание на шинах источника. Наибольший возможный ток трехфазного КЗ
|
Количество просмотров - 3090
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Gor-ma

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Помнится, что если нет данных по ткз трехфазному на шинах источника, то можно принять его равным 20 кА для распределительных городских сетей (Москва). Не могу найти только источник
|
|
|
|
Posetitel
|
Помню такое допущение по учебникам, оно принималось по коммутационной способности выпускаемых на тот момент аппаратов. Еще возможно принять ограничение по установленым токоограничивающим реакторам, снижающие этот ток, как правило, до 12 кА. Конкретных нормативов не скажу.
|
|
|
|
Diego
|
Какое напряжение? См. ГОСТ 28249-93 пункт 1.8 формула 2. Или РД 153-34.0-20.527-98 пункт 5.1.2
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Gor-ma

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных по системе нет
|
|
|
|
Grey-rnd
|
надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных п Что подразумеваем под системой? ПС? Может есть вариант примерно прикинуть от ПС через несколько ТП?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Gor-ma

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам.
|
|
|
|
Diego
|
данных по системе нет По аппарату допускается считать.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам. Я бы все таки напрягал заказчика на ТКЗ (хотя бы на указаных РТП и ТП), иначе можно попасть. официальный запрос и все...иначе будите крайним потом.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Gor-ma

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо!
|
|
|
|
Iriiishka
|
Да, реальные токи КЗ в жизни в обычной сети очень часто намного ниже чем 20 кА.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет. К примеру, в одном из реальных узлов в 80-е ТКЗ был 12 кА, в 2000-е - больше 20 кА
|
|
|
|
Роспроект
|
Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет. А уровень образования падает, попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов... Это тот еще подвиг! зы. Если мощности растут, значит и данные которыми располагают эл.сетевые компании уже устаревшие, даже те, которые есть.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
мощность энергосистемы постоянно растет. Растет (росла, ибо сейчас финансирование стремится к 0) она потому, что с нехваткой мощностей МРСК производит реконструкции своих ПС с заменой трансформаторов большей мощностью. Кроме того, есть тенденция перевода ПС на большую ступень первичного напряжения.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем Про 110кВ ничего не скажу, потому что не знаю, но могу смело утверждать что если вы запросите ток 3-х фазного к/з по высокой стороне ТП 6/0,4кВ (10/0,4) в нашем городе....
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|