Категории электроснабжения. Два ввода от двухтрансформаторной ТП - это первая категория?

Количество просмотров - 5902
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Февраля 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)


До каких пор мы будем лезть наверх выясняя есть ли там независимые источники питания? Где остановиться надо? Или таки до ГЭС?

Нам не надо никуда лезть и ничего выяснять. Это не наша вотчина. Как сетевики укажут в ТУ, так и надо сделать.


в данном случае я бы поспорил. во-первых они не разрешают делать встроенную подстанцию, во-вторых предписывают питаться от подстанции (одна из линий) которая находится в трехстах метрах. Как мне тянуть 1,5 мВт на такое расстояние? Прикидывал - 18 кабелей получается

----- добавлено 04 Февраля 2016 года, 12:42 -----

Абдулла, энергоснабжающая организация я думаю, знает свои сети. Значит не выполняется требование ПУЭ в части:
"К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин" и поэтому необходимо выполнять электроснабжение от 2-х разных подстанций.


Sim - они утверждают не по конкретному случаю а в общем.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Февраля 2016 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

Как мне тянуть 1,5 мВт на такое расстояние?


Ну как пример, можно так http://7fort.com/tipy-shinoprovodov-ls

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Февраля 2016 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

они же говорят это отстраненно от конкретики, глобально говорят, что от любой 2х трансформаторной ТП нельзя получить 1 категорию, в любом случае нужно вести от двух разных ТП

Идиоты, глобальные

Но, к сожалению:
Это не наша вотчина. Как сетевики укажут в ТУ, так и надо сделать.


Потому что реально бывают ситуации, когда 2х трансформаторная ТП питается по 1 источнику, правда очень редко

Сетевики должны быть в курсе, что у них в сетях среднего и высокого напряжения творится, и основываясь на этом, они выдают ТУ. Вот только в Вашем случае наблюдаются признаки прогрессирующего кретинизма работников СО...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Февраля 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

ну не правы они, вы их нормативкой нормативкой!!!
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines