beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Потребители 2 и 3 категории надежности. Выбор схемы питания

Количество просмотров - 2011
(ссылка на эту тему)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Февраля 2016 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

В одной из тем это уже обсуждалась, но конструктивных решений я не нашел. Поэтому кратко по теме:
выдали ТУ, с категорией надежности II-й и III-й. Точки присоединения ТП-1- 90 кВт из них  60 по III-й категории и 30 по II-й; ТП-2 - 30кВт по II-й категории.
Во вложении набросок схемы и лично моё мнение, но может быть это велосипед и есть более типовая схема
За любое обсуждение буду искренне благодарен, никогда не встречал таких ТУ.
     
* Схема.pdf
(34.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2016 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Неплохо, такого не встречал никогда.
Какая общая мощность и аппараты в ТП?

Я бы сделал обычный двухсекционный ВРУ с крестом и отключением нагрузки третьей категории (независимым расцепителем например) в аварийном режиме.
И у вас нагрузки 1категории/противопожарные на объекте будут присутствовать?
Под них бы еще одну секцию с АВР.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2016 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

а я бы не делал на ВРУ2 перекидной рубильник, сделал бы 2 секции с секционником, потому что оставлять "холодной" линию не рекомендуется, где-то перебьют, или с изоляцией что случится - вы об этом узнаете только когда вам эта резервная линия понадобится

Инженер (Норильск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)


а я бы не делал на ВРУ2 перекидной рубильник, сделал бы 2 секции с секционником, потому что оставлять "холодной" линию не рекомендуется, где-то перебьют, или с изоляцией что случится - вы об этом узнаете только когда вам эта резервная линия понадобится
Поддерживаю, но с оговоркой. Городить двухсекционное ВРУ на 30 кВт - расточительно.
У нас мало исходных данных. Нужно выяснить, прописано ли в ТУ, по какой схеме следует обеспечивать питание нагрузок 2 категории в нормальном и аварийном режимах.

Проектировщик (Москва, Россия)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, уточняю:
В ТУ прописано два ВРУ-1 (90кВт) и ВРУ-2 (30кВТ), схему ВРУ определить проектом.
В ТП-1 аппарат защиты меняется, в ТП-2 остаётся автомат 63А или 50А (под 30кВт соответственно, нет схемы н/в щита ТП).
Если брать схему ВРУ крестом, то в таком случае разное сечение кабеля и автоматов, а какие номиналы брать перекидной рубильник?
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Тогда, на мой взгляд вполне пойдёт Ваш вариант схемы.
В нормальном режиме нагрузки 3 категории запитаны от ТП-1, а нагрузки 2 категории - от ТП-2. Обе линии нагружены.
Только может стоит рассмотреть вариант резервного ввода на ВРУ-2 не от распред панели ВРУ-1, а с верхних губок его рубильника 200А?

Проектировщик (Москва, Россия)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

KissFinder, спасибо, рассматривал этот вариант, наверное, остановлюсь на нем
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2016 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

По горячим следам, если питание брать от верхних губок, какой применять кабель той же марки и сечения, что приходит под рубильник 200А (АВБбШв-4х95)  или применяем в соответствии  с током ВРУ-2 и способом прокладки (ВВГнг-4х16), но в этом случае автомат больше допустимого тока кабеля. А при использовании большого сечения, не будет ли проблема завести на рубильник 63А?
Спасибо
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Надо читать ПУЭ на этот счёт. В местах уменьшения сечения линии должен быть аппарат защиты. Но допустимо не ставить, если отпайка менее 6м, если не ошибаюсь. А можно для спокойствия взять линию большого сечения (которое защищено аппаратом в ТП-1). В аппарат такие сечения (95 мм2) не заводятся. Для этого нужно выдумать вводные панели ВРУ-1 и ВРУ-2 с шинами.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Надо читать ПУЭ на этот счёт.

Монгольский вестник.

ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Цитата
433.2.2 Устройство, защищающее проводник от перегрузки, может быть установлено за точкой изменения (изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения), если на участке между точкой, где происходит изменение, и местом установки защитного устройства нет ни ответвленных цепей, ни розеток и соблюдается по крайней мере одно из следующих двух условий:
a) проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434;
b) длина проводника не превышает 3 м и он установлен таким способом, чтобы был сведен к минимуму риск короткого замыкания, возникновения пожара или поражения людей электрическим током (см. 434.2.1).

Надо проверить аппарат в ТП на срабатывание от кз и можно уменьшать сечение до номинала аппарата защиты от перегрузки во ВРУ2.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines