Сообщение #1 : 03 Февраля 2016 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался с подобным вопросом:
нужно запроектировать наружное освещение вспомогательной площадки для куста газовых скважин и прилегающих к ней дорог.
На самой площадке находятся: несколько ПАЭС (передвижных электростанций), ОРУ-6 кВ и вагончики. При этом подразумевается, что все это временно. Проблема в том, что все это V-VI район по давлению ветра, и типовых проектов под такие условия никак не могу найти.  Само ОРУ-6 кВ по идее можно осветить при помощи прожекторных мачт,  тем более, что требуется организовать молниезащиту. Но сомневаюсь, не слишком ли дорого это будет для временного решения?  А вот как с остальной территорией  как поступить не  пойму. На каких стойках делать, по каким типовым?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Февраля 2016 года, 00:15
(ссылка на это сообщение)

Освещение можно выполнить на опорах т.п.Серия 25.0074 Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера»

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2016 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)

Если строительная площадка.
Наружное освещение строительной площадки осуществляют преимущественно при помощи прожекторов, размещенных обычно на металлических передвижных опорах или конструктивных элементах строящегося здания  на высоте не более 6 м (так называемое освещение заливающим светом). Кроме того, используются (так называемое точечное освещение). При устройстве точечного освещения лампы размещают обычно на временных опорах. Высота опор должна быть такой, чтобы под проводами всегда было безопасное расстояние для передвижения, под ними ма¬шин или механизмов с наибольшими габаритами. При освещении автомобильных дорог прожекторы нужно располагать таким образом, чтобы свет не ослеплял водителей.
Рабочие места, проезды, проходы и склады на строительной площадке в темное время суток должны быть освещены .Осветительные устройства не должны давать резких теней на рабочих местах, контрастов между освещенной и неосвещенной частями, яркости и блёсткости в поле зрения работающих.
Электрическое освещение строительных площадок делится на рабочее, аварийное и охранное. Рабочее освещение на строительной площадке обязательно для нормальной работы в темное время суток. Поэтому оно предусматривается на всех участках стройплощадки, где по условиям производства возможно пребывание работающих.
Аварийное освещение обеспечивается от независимого источника питания. Для этой цели могут быть использованы фонари с аккумуляторами или сухими элементами. Аварийное освещение необходимо в случаях отключения (повреждения) рабочего освещения и особенно при необходимости немедленной эвакуации людей со стройплощадки. Для наблюдения за территорией строительства в темное время суток используется охранное освещение, которое должно обеспечиваться питанием от независимого источника энергии.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2016 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

А так же.
Временное освещение стройплощадки выполняется воздушной ЛЭП по железобетонным или стальным опорам с установкой светильников и прожекторов в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 (в 2015 году действовал). Период использования временных сетей освещения должен быть оговорен в ППР. При выполнении завершающих операций строительства, связанных с подачей газа на площадку строительства, использование временных сетей электроснабжения запрещается.
Устройство временных инженерных сетей необходимо производить таким образом, чтобы их протяженность и стоимость были минимальными.

Инженер (Омск, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Юра 123, спасибо за столь развернутый ответ)).
К сожалению не все  подходит - у меня не совсем стройплощадка, или если сети временные, то подходят под эти требования?
Освещение можно выполнить на опорах т.п.Серия 25.0074 Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера»
 так же смотрел этот типовой, но он не подходит по району ветровой нагрузки.  Есть несколько других типовых, например: 29.0008 ЖБ опоры для 6-7 районов с арматурой ЭНСТО, но меня смущал факт того, что это типовики на 6-10 кВ...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Февраля 2016 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Труб на Крайнем Севере на газовых, нефтяных месторождениях ...... А вот привезти несколько ж/б стоек наверно накладно, да и закрепить их в грунте (болото,пучинистость и т.д.)., но если решили ж/б опоры то:
Все типы опор на базе стоек СВ105 и СВ110 могут применятся в I-IV и особом районе по гололёду и в I-V ветровых районах в застроенной и незастроенной местности, при этом опоры в IV и V ветровых районах в незастроенной местности рекомендуется выполнять на стойках СВ105-5 или СВ110-5 с расчётным изгибающим моментом 5 тс м, в остальных случаях могут применяться стойки СВ105-3,6 и СВ110-3,5.
20.0096 Переходные железобетонные опоры для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,4 кВ и СИП для освещения.
20.0096 –ПЗ (стр .3) в  IV-V  районах применяются Стойки СВ 105-5  или СВ 105-10 С с расчётным изгибающим моментом 5 тс.м
Арматуру можно выбрать по каталогам фирм производителей.

Инженер (Омск, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Труб на Крайнем Севере на газовых, нефтяных месторождениях....
  Да, спасибо, Юра, я тоже по этой причине  решил пойти по  этому варианту, хотя как писал выше по этому типовому область применения  в I-IV районах  по ветровой нагрузке, а у меня V.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Февраля 2016 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект - это ссылочный документ, поэтому применительно к вашей "временной" ситуации на объекте.   
... "Нет ничего более постоянного , чем временное"...

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Февраля 2016 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

и ещё
СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования
Статус: Организационно-ограниченного применения. Стандарт распространяется на членов Некоммерческого Партнерства «Инновации в электроэнергетике»
Утвержден: НП ИНВЭЛ, 01.11.2011
Область применения: Стандарт определяет технические требования к созданию воздушных линий электропередачи классов напряжений от 0,4 до 20 кВ, сооружаемые с использованием неизолированных, изолированных самонесущих, защищенных проводов и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и распространяется на воздушные линии электропередачи классов напряжений от 0,4 до 20 кВ, выполняемые неизолированными проводами, самонесущими изолированными проводами, проводами с защитной изолирующей оболочкой и силовыми кабелями, кроме требований, специально оговоренных в настоящем стандарте.

Инженер (Омск, Россия)
Alienss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Февраля 2016 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Юра, за СТО спасибо!  интересный документ.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines