Здравствуйте, прошу помощи в несвойственной для меня работе.
Строительство новой ВЛ и необходимо выполнить заземление. Для наглядности накидал схему заземления, очень приблизительную, с учетом прочитанного на форуме и в соответствии с НТД)
За любые поправки, замечания и уточнения буду благодарен.  
* Заземление.pdf
(119.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 101]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Февраля 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Подобные схемы для ВЛ не изображаются.
Достаточно дать решение по заземлению одиночной опоры, нет смысла все разрисовывать.
Например можно посмотреть типовой 3.407-150

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

На основе чего сделаны отдельные заземляющие спуски по опоре? С ТП 3.407-150 знакомы?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2016 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Это не проектная схема.
Решил изобразить наглядно и определить свои ошибки, так сказать, начать с озов. Сам принцип заземления верен?
За отклик, огромное спасибо
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2016 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите типовой проект на применяемые опоры, там всё уже давно разрисовано.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2016 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

см.тип.проект 3.407-150 - Заземляющие устройства опор воздушных ЛЭП напряжением 0,38; 6,10,20,35 кВ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2016 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. В данном типовом альбоме даны чертежи по заземлению, но уже непосредственно в грунте.
Поле изучения большого количества литература, так и не пришел к логическому выводу по поводу самой опоры СВ95.
Так в качестве заземлителя можно или нужно приминать арматуру самой опоры, как в ПУЭ или необходимо выводить отдельно стальной прут 6мм и пускать до нижней закладной детали опоры (прочитал большое количество споров на эту тему)? Доводы такие, что если использовать арматуру опоры разрушается бетон, но если пускать дополнительную полосу, то идет перерасход метала.
В моём случае, на опорах нет никакого оборудования, поэтому остановлюсь на заземлении первой, последней, анкерной и промежуточных опор на расстоянии 100м путем подключения PEN проводника к арматуре самой опоры и использование горизонтальных и вертикальных заземлителей согласно альбому 3.407-150.
Верно ли это решение?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Февраля 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Так в качестве заземлителя можно или нужно приминать арматуру самой опоры

Отдельный опуск выполняется для устройств молниезащиты. Ну и для разъединителей (но это 10кВ и там почти всегда присутствует молниезащита)
Для повторного заземления достаточно использовать выпуск самой опоры.

По заземлению 0,4 в ПУЭ всего 11 пунктов 2.4.38-49. Не забудьте еще про опоры с ответвлениями к некоторым зданиям.

В данном типовом альбоме даны чертежи по заземлению, но уже непосредственно в грунте.

Да. Соединение нулевых проводников см. типовой по которому вы выполняете саму опору.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Февраля 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за консультацию, теперь все более или менее понятно
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines