Канализационная насосная станция. Нужен ли контур заземления для КНС?
|
Количество просмотров - 9117
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Василий П.
|
Есть здание. В 20 метрах от здания установлена КНС для этого здания. Трубы пластиковые. На КНС стоит электрооборудование 220В, 400 Вт. Питание осуществляем трехжильным кабелем (L, N, PE) от силового щита в здании. Вопрос: 1. Достаточно ли PE подводящего кабеля подсоедененного к щиту управления КНС ( этот щит идет в комплекте с КНС и установлен на ней)? или 2. Прокладываем в земле шину заземления 40х5 и соединяем щит управления КНС с контуром заземления? или 3. Дополнительно с шиной у КНС устанавливаем контур заземления?
|
|
|
|
Олега 777
|
Через 20 м практически потеряна эффективность ЗУ основного здания. 1. Да, при наличии повторного ЗУ - искуственного или естественного (обычно ЖБ конструктивы) 2. Шина от здания до КНС? Это крутой, но и самый надежный вариант (обрывы не страшны) 3. Шина послужит и горизонтальным заземлителем. Видимо, КНС не велика, контур ни к чему.
|
|
|
|
Василий П.
|
1. Да, при наличии повторного ЗУ - искуственного или естественного (обычно ЖБ конструктивы) Неизвестно какие они будут. Я вот тоже пока склоняюсь к варианту №2. Он надежен. Да и не дорог. Еще есть, кстати, пожарные резервуары. Их видимо также надо заземлить по 2 варианту.
|
|
|
|
Роспроект
|
Если у вас применяется (как основная мера защиты) изоляция, а защита от повреждения обеспечивается автоматическим отключением питания при повреждении, в здании не требуется основной системы уравнивания потенциалов (ну например отсутствуют металлические трубы коммуникаций, металлические части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования и т.д) и молниезащиты (от прямых ударов молнии), время отключения поврежденной цепи не превышает (см. ГОСТ 50571.3-2009 411.3.2) - то Прокладываем в земле шину заземления 40х5 и соединяем щит управления КНС с контуром заземления? с какой целью вы желаете это сделать?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Василий П.
|
Там есть и молниезащита и теплосеть и так далее. то есть есть основная система уравнивания потенциалов. Роспроект, я так понимаю, что второй вариант самый оптимальный?
|
|
|
|
Роспроект
|
Если есть и молниезащита то у КНС устанавливаем контур заземления и на ГЗШ выполняем ОСУП, присоединяем РЕ проводник питающего кабеля
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Василий П.
|
Я наверно сделаю так. Наружный заземляющий контур является общим заземляющим контуром и объединяет в себе функции контура повторного заземления и контура молниезащиты. От него в траншее проложу 2 стальных проводника 40х5 к шкафу управления КНС. Так надежнее будет. посмотрим, что скажет экспертиза
|
|
|
|
Diego
|
1. Достаточно ли PE подводящего кабеля подсоедененного к щиту управления КНС ( этот щит идет в комплекте с КНС и установлен на ней)? Достаточно для чего? Смотрите ГОСТ Р 50571.3-2009. Для автоматического отключения питания нам необходимо соединить между собой открытые проводящие части, сторонние проводящие части, заземляющий проводник и ГЗШ. Через 20 м практически потеряна эффективность ЗУ основного здания. Что вы хотите нам сказать?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
необходимо соединить между собой открытые проводящие части, сторонние проводящие части, заземляющий проводник и ГЗШ Все эти мероприятия все таки больше обеспечивают безопасность обслуживающего персонала от поражения эл.током.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
А вы чего-то иного хотите добиться? Ну например отключение эл. установки при повреждении.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Ну например отключение эл. установки при повреждении. А отключение электроустановки при повреждении не является одной из мер по защите людей от поражения электрическим током?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
А отключение электроустановки при повреждении не является одной из мер Бесспорно одно вытекает из другого.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
в траншее проложу 2 стальных проводника 40х5 к шкафу управления КНС Излишество это. Цитата: Олега 777 от Вчера в 16:01 Через 20 м практически потеряна эффективность ЗУ основного здания. Что вы хотите нам сказать? То, что сказал. Вы противник повторных заземлений ? А отключение электроустановки при повреждении не является одной из мер по защите людей от поражения электрическим током? Защитных мер много не бывает. Нигде не сказано "более одной меры не использовать".
|
|
|
|
Diego
|
Бесспорно одно вытекает из другого. Я ссылку не зря приложил. Для автоматического отключения питания при повреждении основной изоляции токоведущих частей необходимо выполнить систему защитного уравнивания потенциалов, которая включает в себя соединение между собой вышеупомянутых проводящих частей. То, что сказал. На ум приходит только один параметр эффективности ЗУ, это его сопротивление. Оно будет как-то меняться в зависимости от расположение электроприемника? Вы противник повторных заземлений ? Если серьезно, то не задумывался об этом.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|