beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Канализационная насосная станция. Нужен ли контур заземления для КНС?

Количество просмотров - 9116
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Февраля 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

включает в себя соединение между собой вышеупомянутых проводящих частей.

Тогда в чем был вопрос про эффективность ЗУ ?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Февраля 2016 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Защитных мер много не бывает. Нигде не сказано "более одной меры не использовать".

Где я кого-то ограничиваю в применяемых мерах?
Я лишь советую действовать осмысленно и руководствоваться НТД и здравым смыслом при принятии решений.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Февраля 2016 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Тогда в чем был вопрос про эффективность ЗУ ?

В том, что я не понимаю что вы имели в виду.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Февраля 2016 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

На ум приходит только один параметр эффективности ЗУ, это его сопротивление. Оно будет как-то меняться в зависимости от расположение электроприемника?

вспоминаем рисунок. Чел.касается рукой ОПЧ и стоит на земле. С увеличением расстояния человека от ЗУ уменьшается шунтируещее действие ЗУ, увеличивается возможная разница потенциалов.
Через 20 м потенциал будет таким, как если бы ЗУ отсутствовал вовсе.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Февраля 2016 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

действовать осмысленно и руководствоваться НТД и здравым смыслом

Так и я за это же. Повторные заземления рекомендованы (хоть и не нормированы). Это наилучшее решение.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Февраля 2016 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Повторные заземления рекомендованы

Можно ссылку на рекомендации? Сходу что-то не вижу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Февраля 2016 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ устроит ? 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 08 Февраля 2016 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

С подобным требованием и формулировкой абсолютно согласен.
вспоминаем рисунок. Чел.касается рукой ОПЧ и стоит на земле. С увеличением расстояния человека от ЗУ уменьшается шунтируещее действие ЗУ, увеличивается возможная разница потенциалов.
Через 20 м потенциал будет таким, как если бы ЗУ отсутствовал вовсе.

Речь о ГОСТ Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В?

Хочу вопрос задать. О какой защитной мере вы сейчас говорите?
В случае повреждения изоляции токоведущих частей и появлении потенцила на ОПЧ у нас происходит кз на землю и автоматическое отключение питания.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 08 Февраля 2016 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

С подобным требованием и формулировкой абсолютно согласен.

Главное пропажа отыскалась.
Речь о ГОСТ Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В?

Рисунки не так наглядны.. но в принципе да, про Uпр. При любых повреждениях от повторного ЗУ только польза (не равнозначная, но в +)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Февраля 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Извините, что вступаю в ваш спор. [улыбка])). А что бы вы сделали, (Олег 777, Diego)?  Наружный заземляющий контур является общим заземляющим контуром и объединяет в себе функции контура повторного заземления и контура молниезащиты. От него в траншее проложу 2 стальные полосы 40х5 к шкафу управления КНС. (подсоединю  к корпусу шкафа). Кабель трехжильный алюминиевый на 10 квадрат. Жилу PE кабеля на шину PE в шкафу КНС. Шина PE шкафа будет соединенна, естественно, с корпусом шкафа.
Критикуйте.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 09 Февраля 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

От него в траншее проложу 2 стальные полосы 40х5 к шкафу управления КНС.

Тут нет обязательных требования для прокладки даже одной полосы. Зачем вам две?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Февраля 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

То есть если одна, то данная схема имеет право на существование.
Тут нет обязательных требования для прокладки даже одной полосы. Зачем вам две?

От ГЗШ к наружному контуру мы же ведь две полосы прокладываем.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Февраля 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

На КНС стоит электрооборудование  220В, 400 Вт.

Для чего вам кабель 3х10 ?

При вашей мощности агрегата сама КНС-ка поди в колодце размещается

От ГЗШ к наружному контуру мы же ведь две полосы прокладываем.

Искали как-то такую норму.. Показать можете ?
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 09 Февраля 2016 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Искали как-то такую норму.. Показать можете ?

Пуэ 1.7.55
Для чего вам кабель 3х10 ?

Ну ни полторашку ведь там прокладывать [улыбка]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 09 Февраля 2016 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Пуэ 1.7.55

Вот это?: "Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух".?
Электроустановка здания включает в себя и все электропроводки от нее исходящие. Этак вы и светильник-торшер двумя шинами 40х5 обеспечите. .
Ну ни полторашку ведь там прокладывать

Если медь, то и вполне. Зачем на три ступени завышать ? Нынче с стране не до барства
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines