Выбор автоматической защиты. Как подбирается АВ по электромагнитному расцепителю?

Количество просмотров - 2106
(ссылка на эту тему)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Февраля 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые специалисты. Помогите разобраться. Делаю электрические расчеты и выбор автоматической защиты. Нашел образец по которому разбирался(см.фото). Не могу понять как берется номинальный ток в таблице расчетов низковольтной кабельной сети. (выделено красным). И не могу разобраться как считать ток срабатывания электромагнитного расцепителя ( табл расчета однофазных кз выделено красным). По току срабатывания электромагнитного расцепителя знаю что его считают как номинальный ток выключателя умноженный на коэффициент, зависящий от характеристики выключателя (по времятоковым характеристикам). Тогда почему Ф13 просто берут 500 А? Если же этот файл нельзя брать за образец то просьба скинуть свой файл какой нибудь. Буду очень благодарен. Или пошагово как выбирают автоматический выключатель по электромагнитному расцепителю.
.bmp
 
* .bmp
(1821.28 Кб, 1153x539)  [скачать]  [загрузок: 385]

Проектировщик (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

В первой таблице
In - это номинальный ток так сказать корпуса выключателя.
Вас больше должна интересовать графа с током расцепителя.
И обратите внимание что ток расцепителя больше длительнодопустимого тока кабеля в ряде случаев. Этот АВ не защищает КЛ от перегрузки.
Ну а проверка КЗ.
Это данные производителя. Бывают АВ с фиксированым эм расцепителем или кратным тепловой уставке. В каких-то АВ уставки можно регулировать.
И рекомендую проверить, возможно там надо не In а Iрасц. перемножать на кратность.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Я с вами согласен по поводу защиты от перегрузки. В своем расчете я это учел. Вопрос тогда где брать этот номинальный ток так сказать корпуса выключателя? И про электромагнитный расцепитель вроде более менее понятно. Вот только есть еще образец где Iнрасц*3,5*1,2. Если коэффициетн 3.5 это как раз регулировочный коэффициент тока срабатывания электромагнитного расцепителя тогда что за 1.2? И в итоге как я понял должно выполняться 3 условия получается:
Iн.расц.Iкз>Iэл.маг.р.

Проектировщик (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Нет. Ток однофазного КЗ в наиболее удаленной точке должен быть больше тока электромагнитного расцепителя.
И я беру еще 20% запас, но не знаю откуда это.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2016 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

В нормах этого нет
1,2...1,25- пришел с прошлого. Минимальный коэфф чувствительности. Физический смысл- разброс хар-к автомата (~10-15%, см. данные на конкретный автомат) плюс запас (10%, на все про все, в т.ч. на изменение хар-ки в связи с допустимым снижением напряжения)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А если допустим у меня ток короткого замыкания близок к расчетному току (большое сопротивление источника) то как выбирать автомат по защите от токов КЗ?

Проектировщик (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Увеличивайте сечения, уменьшайте уставки, берите характеристики с меньшей кратностью.
Т.е. в таких случаях либо увеличивают токи кз либо уменьшают кратность срабатывания.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Все понял.

Проектировщик (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines