Повторное заземление PE. Можно ли соединить полосой молниеотвода с кровлей здания?

Количество просмотров - 3937
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Февраля 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, вы криво читаете.
Я прошу вас объяснить топикастеру физику процесса.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Февраля 2016 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

У меня четких теоретических выкладок нет. Письменно пытаться объяснять на форуме то, что сам до конца не понимаешь - затея швах.
Попробуйте представить себе разницу в растекании тока молнии при подключении к различным точкам МЗ, учитывая что (далее мои домыслы) между ГЗШ, подключенной к МЗ вне ЗУ, будет присутствовать некая разность потенциалов, вследствие чего ток молнии будет проходить через ГЗШ и другие "попутные" проводимости к ЗУ.


Никнейм, вы криво читаете.
Я прошу вас объяснить топикастеру физику процесса.

Каков поп - таков и приход.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Февраля 2016 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

  У нас тут разработчики НТД признаются, что посчитать импульсное сопротивление ЗУ толком не могут, а вы каких-то теоретических выкладок в области молнии требуете, в сфере, где больше половины информации догадки, домыслы и экстраполяции с лабораторных испытаний, которые очень косвенно дают представления о процессах при разряде молний

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Февраля 2016 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Каков поп - таков и приход.

Это вы в Волка валенком кинули?
Я обычный прихожанин.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Февраля 2016 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

У нас тут разработчики НТД признаются, что посчитать импульсное сопротивление ЗУ толком не могут

Потому что оно зависит от импульсного тока молнии и варьируется в широких пределах. Так было в РД.
А в СО уже даются расчетные параметры, некие предельные значения импульсов, которые должны выдерживать разные уровни защиты.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Февраля 2016 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

У меня четких теоретических выкладок нет

С теорией ваше мнение совпадает в той части, что для изолированной СМЗ уравнивание потенциалов выполняется на уровне земли. Упомянутый в теме рис.В.54.1 из ГОСТ Р 50571.5.54 поправляет рис.1.7.7 из ПУЭ - СМЗ соединяется с заземлителем ЭУ, а не с ГЗШ. Это же соединение, выполненное между заземлителями СМЗ и ЭУ в земле с макс.разнесением  точек подключения позволит получить на ГЗШ значительно меньший потенциал.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines