beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабели ВВГнг-ХЛ. Значения длительно-допустимых токов кабелей?

Количество просмотров - 1393
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Февраля 2016 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Длительно-допустимые токи кабелей ВВГнг-ХЛ брать по ПУЭ или по ГОСТ 31996-2012?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Я брал по данным конкретного производителя

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


Я брал по данным конкретного производителя

где ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

на сайте производителя

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

если можно пример

нашел вот это

Допустимые токи кабелей в информации заводов-изготовителей даны на основании документации на их изготовление.С таблицами ПУЭ они не "стыкуются".Эксперты верят только ПУЭ.Как совместить данные заводов и ПУЭ?Кто подскажет?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2016 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

цитата взята из темы - https://www.proektant.org/index.php?topic=809.msg7626#msg7626

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Думаю ситуация с ПУЭ за восемь лет несколько изменилась и не в сторону ПУЭ. Принята куча ГОСТов актуализирующие многие требования ПУЭ.
Можно считать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011

И длительно допустимые токи для кабеля ВВГнг-ХЛ никак не будут отличаться от токов кабеля ВВГнг.
Разница может быть только в температурных коэффициентах для окружающей среды.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2016 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

ок,

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Февраля 2016 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

а какой таблицей пользоваться ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2016 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

На ваше усмотрение. С указанием документа согласно которому определялись длительнодопустимые токи.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

На ваше усмотрение.

просто в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 материалы изоляции кабелей (в таблицах) даны на латинице (или английские - PVC, XLPE или EPR) и не знаю какой таблицей пользоваться

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

PVC - поливинилхлорид
XLPE - сшитый полиэтилен
EPR - этиленпропиленовая резина
Про минеральную только в универе что-то слышал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Февраля 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

и не знаю какой таблицей пользоваться

В зависимости от типа прокладки кабеля.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Февраля 2016 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

ок, за перевод латиницы, какие таблицы от материала и надо было

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines