beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Узел установки на опоре ОПН-6 кВ за разъединителем. Чертёж узла

Количество просмотров - 7190
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2016 года, 01:06
(ссылка на это сообщение)

Господа подскажите по конструктиву, если будут чертежи вообще отлично.
Необходим узел установки на опоре ОПН-6 кв за разъединителем. Не могу придумать как их разместить, что бы еще воткнуть изоляторы и с них уйти на КТП.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2016 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Так в каждой КТП есть свои ОПН, зачем еще и на РЛНД?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Так в каждой КТП есть свои ОПН, зачем еще и на РЛНД?

Хороший вопрос! Это к тому кто писал ТЗ....
Думаю поставить  на раме кронштейн РА5 на них изоляторы ШФ-20УО, далее пускай либо сваркой либо болтами прикручивают кронштейн Р1 к РА5+опн с зажимами как для рво. Прокалывающий зажим на фазу, спуск проводом ПВ-1 10 мм2 до опн. Хотя по хорошему опн бы немного ниже спустить, по прикидочным расчетам, он вроде все равно ниже оказывается чем провод с ШФ....но все равно.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Ну так спросите его, чем данное решение обосновывается... Не всякой дури нужно потакать.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Ну так спросите его, чем данное решение обосновывается... Не всякой дури нужно потакать.

Ну вы же знаете, что это бесполезный спор. ТЗ утверждено? ДА! Значит вперед и с песнями....(((

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Да нет тут никакого спора. Попросите указать пункт НТД, на основании чего выставлены такие требования. Начальство же подписывает такие бумаги иногда не вникая в суть тех. вопросов, а неграмотный персонал и рисует такие требования. А при получении бумаги, быстро разберутся, кто у них такой "грамотей".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А при получении бумаги, быстро разберутся, кто у них такой "грамотей".

Да я в данный момент мелкий инженеришка, кто будет по моему запросу разбираться?)))) А руководству надо быстрее сдыхать проект...
Mav подскажите плз, а вообще обязательно ли ставить промежуточные изоляторы штыревые? Можно ли с разъединителя уйти на ОПН (там наконечники прикрутить для кусков сип-3) и уйти на ктп? Ведь расстояние от опоры до КТП обычно 3-5 метров. Тяжения не особо какие...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Да нет такого типового решения, ОПН и опорные изоляторы РЛНД не очень рассчитаны воспринимать горизонтальные усилия.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Февраля 2016 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Да нет такого типового решения

Это да, я пересмотрел типовики и инет просмотрел, ну как минимум половину..)))) Решений нет, приходится колхозить...да и не особо хочется новые металлоконструкции выдумывать...
Или может как вариант приварить Р1 перпендикулярно РА5 (вниз), и пускай опн в горизонтальной плоскости стоят...?
Расстояние от ОПН до сип-3 нормируется? Это вроде как заземленная конструкция, хотя становится заземленной только при пробое...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Февраля 2016 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Не, в горизонтали они не рассчитаны устанавливаться на улице. По-моему, лучше сделать П-образную раму с двумя полками, на которых последовательно разместить ОПН и ШФ20-Г:
   
ШФ20-Г
!☻    !☻
!===!=======
!☻    !☻
!===!=======
!       !
!☻    !☻
        ОПН-6 кВ
Как-то так...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Февраля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Нашел вот что
Цитата
3.1.5. На подходах ВЛ напряжением 6-10 кВ с железобетонными опорами к подстанциям установка аппаратов защиты не требуется. Однако, при применении на ВЛ напряжением 6-10 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии 200-300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены аппараты защиты. Железобетонные опоры на протяжении 200-300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более указанных в п. 2.5.2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Это про воздушный ввод. Хотя там же есть рисунок 3.3, который вообще не понятно к чему относится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Февраля 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

рисунок 3.3, который вообще не понятно к чему относится.

Так там же написано: 
На ЗТП с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на шинную сборку 6-10 кВ (рисунок 3.3).

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Февраля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

По-моему, лучше сделать П-образную раму

Да, про горизонтальную установку, это я загнул..)))
Может сделать как вы предлагаете, как вариант.
А я вот прикинул, может оставить все как есть (последовательно с вертикальной установкой), только, если близко будут опн к проводу, немного отогнуть в бок кронштейн Р1? По идее в нормальном состоянии провод крепиться в ШФ по касательной "наружу"? Там уже будет расстояние от провода до ОПН. Вот и спрашиваю о расстояниях? Провод в изоляции, "головка" опн вроде как не заземлена в рабочем режиме, пробой от фазы на опн не должен быть...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Февраля 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

На ЗТП с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на шинную сборку 6-10 кВ (рисунок 3.3).

И при этом показан ОПН и на опоре.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Февраля 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

И при этом показан ОПН и на опоре.

Это показана схема КТП, а слева часть схемы ЗТП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines