Релейная защита ГПП 6 кВ. Основная и резервная защита

Количество просмотров - 2815
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Февраля 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Прислали данные по релейке ГПП. Помогите разобраться что тут будет основной защитой, а что резервной для проверки отходящих кабельных линий.
КЗ на шинах ГПП 25,5кА. В конце линии 12,6кА.
Цитата
Уставки по  токовым защитам на Вводах 6 кВ КРУ-6 ПС.
МТЗ 1 I1=14800А; I2=18,5А; t=0,25с.
МТЗ 2 I1=13500А; I2=16,87А; t=1,6с.
МТЗ 3 I1=11000А; I2=13,75А; t=2,6с.
Пуск МТЗ-150 кВ  I1=11000А; I2=13,75А; t=2,6с.
Пуск ДГЗ секции шин 6 кВ  I1=2500А; t=0,1с.
УРОВ  I1=3000А; t=0,35с.

Уставки по  токовым защитам на яч.  Л-1(2) ВКУ КРУ-6 ПС.
Отсечка I1=6400А; t=0с ( с логической селективностью).
МТЗ 1 I1=1700А;   t=1с.
МТЗ 2 I1=1170А;   t=1,5с.
Направленная зам. на зем. I1=3А; U0=34В;  t=0,5с.


У меня ощущения что релейка посчитана неправильно.
При КЗ близком к шинам ГПП первой сработает отсечка на отходящей ячейке, а после МТЗ на вводе с выдержкой 0,25с.
Ну и не понятно с чем выполнена логическая селективность отсечки. С вводным ГПП 6кВ или вводным аппаратом нижестоящей ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Основная - отсечка защиты фидера (6400 А). Время брать -время срабатывания РЗиА+аппаратов, что бы там про нуль не было сказано. Обычно это не менее 0,1с принималось
Резервная - МТЗ фидера 1700 А (при условии, что не попадаешь в зону действия защит ввода по времени и/или току)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Резервная - МТЗ фидера 1700 А (при условии, что не попадаешь в зону действия защит ввода по времени и/или току)

Так ведь попадаю.
Цитата
МТЗ 1 I1=14800А; I2=18,5А; t=0,25с.

А КЗ у меня 25,5кА. Следующей должна отрабатывать защита ввода 6кВ ПС.
Время брать -время срабатывания РЗиА+аппаратов, что бы там про нуль не было сказано. Обычно это не менее 0,1с принималось

Тогда я для основной защиты приму 0,1с и для резервной 0,35с

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Отсечка I1=6400А; t=0с ( с логической селективностью).

В методе по расчету РЗА вычитал, что отсечка должна выбиратся исходя из тока трехфазного КЗ в конце защищаемой линии (у меня это 12,6кА) и с коэффициентом запаса 1,1...1,2
Стало быть релейку надо пересчитывать.
А от этого могут поплыть расчеты на кабель.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Тогда я для основной защиты приму 0,1с и для резервной 0,35с

Разумно. (добавил - если УРОВ на фидера)

В методе по расчету РЗА вычитал, что отсечка должна выбиратся исходя из тока трехфазного КЗ в конце защищаемой линии (у меня это 12,6кА) и с коэффициентом запаса 1,1...1,2
Стало быть релейку надо пересчитывать.

Зачем? Просто у тебя коэфф запаса больше [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2016 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

На основную время выдержки ноль, время за которое реле почуствует кз + время расцепления контактов я принял 0,1с
И так же 0,1с я прибавляю к выдержке резервной защиты.
Такая вот логика.

Зачем? Просто у тебя коэфф запаса больше

Просто все эти МТЗ вобоще работать не будут.
И я только что откопал рабочку на эту ГПП и открыл расчет релейки.
Конечно там совсем другие данные, нежели предоставил заказчик (данные от его релейной службы).
Короче надо разбираться.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2016 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что стоит использовать данные от службы РЗА, а не из проекта - в процессе наладки и тем более эксплуатации их меняли в соотв. с ситуацией. Ну а тем более вы не должны менять уставки защит на вводах (только в саааамых крайних случаях) - это парафия владельцев ПС, их релейщиков.

Инженер ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2016 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что стоит использовать данные от службы РЗА

Так и сделал.
Выполнил расчет с данными от заказчика и с в сопроводительном письме указал что данные полученные от заказчика не соответствуют данным в проектной документации и в случае изменения уставок может потребоваться изменение сечения кабельных линий.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Марта 2016 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Просто все эти МТЗ вобоще работать не будут.

будут работать все.

Что касается логики принятия решений по уставкам вижу следущее: ТО фидера принималось от Кч=2 (не спрашивайте почему, не знаю. Возможно проектировщик не знал, что на конце). При коротыше 12,6 кА в конце, чувствительность ТО преотличная, но вот согласование с предыдущими защитами под вопросом. Возможно здесь и есть логическая селективность (правда как реализовано не понятно). Что касается защит ввода, то МТЗ1 принималось по отстройке от КЗ в конце линии (Кн=1,15), как отсечка с выдержкой времени. Судя по ступени селективности 0,25, МП-терминалы. Что касается остальных уставок, говорить не буду, т.к. не знаю мощностей потребления по вводам и остальных уставок на других ОЛ. Но если ток КЗ на ГПП 25,5 кА, то все уставки МТЗ на защите ввода отработают. Понятно, что они недостаточно чувствительны к КЗ в конце резервируемой линии, но бОльшую часть линий защищают. Кроме того, если хотите проверить расчет на невозгорание кабелей, то согласно циркуляра, Вам необходимо принять ток КЗ на удалении 20 м от ячейки. Вот в этом случае, все МТЗ должны отработать четко.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines