Прокладка кабеля АВБбШв - 1 кВ 4х120 мм по воздуху. Как определить провис кабеля?

Количество просмотров - 3831
(ссылка на эту тему)
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Февраля 2016 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! У меня следующий вопрос. Прокладываем кабель АВБбШв - 1кВ, 4х120мм по воздуху, по существующей эстакаде , у которой расстояние между опорами варьируется от 9 до 15 метров. Как определить при каком расстоянии между опорами кабель будет провисать под собственным весом в допустимых пределах, а где потребуется дополнительно натягивать трос под кабель, для исключения его чрезмерного провисания?

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

по воздуху, по существующей эстакаде ,

так как все-таки

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

ну наверное можно посомтреть допустимое тяжение для данного вида кабеля, потом вспомнить сопромат и посчитать сколько и чего
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Для начала уточните термины, я так понимаю, что эстакады у вас таки нет, вы просто так назвали сущ. стойки?

Инженер ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

по существующей эстакаде , у которой расстояние между опорами варьируется от 9 до 15 метров

Остальные линии там как проложены? Там лотков или иных горизонтальных металлоконструкций разве нет? Иначе это уже не эстакада.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2016 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

такой кабель никогда на таких расстояниях просто так не натягивают, всегда сначала монтируется и натягивается трос, потом по тросу жимками (кабельными стяжками) крепится этот кабель
вот если был бы СИП (самонесущий изолированный провод) - другое дело

Инженер (Норильск, Россия)
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2016 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka
Diego
У нас стоят только стойки (опоры) лотков нет , с шагом  9 - 15 метров. Кабель висит в воздухе!

M1s4n
какое минимальное расстояние между стойками должно быть чтобы не использовать трос ?

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

прокладка кабеля без троса осуществляется по кабельным конструкциям со стойками и полками, расстояние между соседних стоек 800-1000мм (табл. 2.3.1 ПУЭ 7-изд. см. п. Между опорными конструкциями (консолями) по длине сооружения)

Инженер (Норильск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Делюсь идеей, давно это было. Для временного питания передвижного оборудования (мобильный асфальто-бетонный завод) смонтировали такое подключение. Нормально отработало сезон.
* Профиль Кабели на троссе.dwg
(79.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

О! А Вы мех часть сами считали? Если да, то методику откуда брали?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2016 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

У нас стоят только стойки (опоры) лотков нет , с шагом  9 - 15 метров. Кабель висит в воздухе!

Кабель (независмо от сечения) имеет законное право висеть в воздухе не более 1,5 метров (с оговоркой: при "стандартной" частоте подвесов в 0,8-1 м допускается пропускать один подвес в местах, где его установка невозможна - то есть де-факто можно считать. что 2 метра)

Так что трос придется натягивать в любом случае (по нормативам).
А по факту, с учетом допустимого усилия тяжения АВБбШв 4х120 - можете рискнуть (навскидку усилие тяжения там будет в пределах 2х60..80 кгс при провесе 1,5 метра на 15-метровом пролете. Можете сделать провес больше - порядка 25% от длины участка: тогда усилие тяжения будет наименьшим - примерно вес межопорной длины кабеля со стороны каждой опоры).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Февраля 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

О! А Вы мех часть сами считали? Если да, то методику откуда брали?

Всю работу выполняли электрики. Проект, как таковой не делался. Знаний сопромата, опыта расчёта опор на мех. прочность было достаточно. В советском техникуме давали хорошее профессиональное образование, а не только диплом. С уважением вспоминаю своих преподавателей, особенно технических дисциплин, как они нас, бурсаков", воспитывали.
А методика? - голая теория  из учебников и советы инженеров-ветеранов.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Знаний сопромата, опыта расчёта опор на мех. прочность было достаточно. <...>
А методика? - голая теория  из учебников и советы инженеров-ветеранов.

Увы, но сопромата здесь будет маловато. Нужно еще учесть ветровую нагрузку и  обледенение. И результат может оказаться сильно хуже сопроматовского...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Вы не учли, что расчёты вели инженеры-электрики. А у них в "бурсе" были и курсовые работы и преподавались соответствующие предметы, в том числе "Сети и системы".

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Есть типовой 3.016.2-12 в нем указаны пролеты до 6 м
Обратите внимание на 3.016.2-12 В0-2, стр.54 по pdf и далее

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21