Фасонные части воздуховодов. Требуется ли включать в состав спецификации проекта?

Количество просмотров - 13527
(ссылка на эту тему)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Февраля 2016 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

"почему в спецификации отсутствует ряд деталей и изделий необходимых для монтажа?" потому что "В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация" т.е. какие отводы воздуховодов то ли они штампованные то ли сегментый то ли тройник то ли врезка ... ))) В каких нормах написано, четким текстом, а не вашей фантазией, что в спецификацию по ОВ входят фасонные изделия? И да, я вам еще раз покажу всю ту же таблицу Ж.1, которая для вас не авторитет и достану старое пособие МР 21.01-95 =)
Дополнительно процитирую старого Авраама "4.19. Монтажный чертеж-документ, содержащий данные, необходимые и достаточные для изготовления индустриальными методами деталей воздуховодов и монтажа вентиляционных систем. 4.20. Монтажные чертежи должны разрабатываться монтажными ... организациями. 4.22. Монтажный чертеж должен содержать: монтажную схему вентиляционной системы; комплектовочную ведомость; и т.д.... 4.23. В комплектовочной ведомости следует указывать количество, размеры и площадь поверхности деталей воздуховодов, по их порядковым номерам, количество и размеры соединительных и крепежных деталей и в таком духе."
И получите Вы ответ, что все чертежи выполнены с соблюдением все норм и требований, а ваше хотелка стоит столько то денег.
Так что не убедительно, а вот выпускаемый проект спокойно проходит экспертизу и без отводов по воздуховодам и тройникам. =)
Странный монтажник который не может определить такое изделие как отвод и тройник... очень странно))
Если вы использовали свое право по госту, тогда ко мне какие вопросы, раз монтажник сказал что изделей нет, значит, монтируйте прямыми все кусками)))) Хотя в проекте нарисованы отводы и переходы.


Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Февраля 2016 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

И зачем тогда нужны монтажники? Если все может посчитать проектировщик, все по спецификации заказать и получить к тому же 50% скидки за оборудование, изделия и материалы, а смонтируют... рабы)))) за 10% от скидки)))

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

На соседнем форуме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97255&st=0

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Февраля 2016 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

МР 21.01-95 - документ действующий. Думаю, монтажнику нужно взять "под козырек" и не выкаблучиваться =)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Виталий Рудольфович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Февраля 2016 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за дискуссию. У нас как всегда пятьдесят на пятьдесят. Я задал вопрос конкретно: В ГОСТе 21.602-2003 четко сказано об этом для систем отопления и теплоснабжения: "Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают".  А по вентиляции такого уточнения нет. Скажите пожалуйста кто-нибудь знает разработчики нормативных документов, в том числе ГОСТов, знают что есть такой форум или они сюда не заглядывают?

ГИП (Новосибирск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Февраля 2016 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

МР 21.01-95 - документ действующий.

Действующий, но у монтажников нет обязанности его выполнять (или этот документ включён в перечень обязательных для применения?). Более того, в части которая противоречит действующему законодательству, он не должен выполняться. С 95 года было очень много изменений, а именно монтажным организациям запрещено заниматься проектированием. А свежий  ГОСТ 21.110-2013 даёт право монтажной организации (не проектной) определять какие изделия можно не включать в спецификацию. Право не указывать отдельные изделия в графической части РД этот гост тоже не даёт, речь там идёт только о спецификации.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Февраля 2016 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

можете вообще ничего не выполнять - это ваше право)))

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Февраля 2016 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Я вас прекрасно понимаю, любая работа (проектирование) должна быть оплачена. Но это не значит, что кто то другой обязан выполнять эту работу бесплатно. Если к чертежам КМ платно разрабатываются КМД, то к ОВ почему то придуманы "монтажные чертежи" вместо ОВД

Монтажник (Челябинск, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 12 Февраля 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Таки да, 50 на 50 =) Но скажите мне, что не так с приложением Ж?) Почему, я как проектировщик, не могу его использовать? и зачем оно тогда там?))

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines