Коммуникационный коллектор. Категория по пожарной опасности

Количество просмотров - 2667
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Февраля 2016 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Хочу посоветоваться со специалистами по определению категории по пожарной опасности линейного сооружения -  коммуникационного коллектора.
Коллектор подземный, стены, перекрытие и пол бетонные. Длина составляет 1 км. В коллекторе по стенам расположены: с одной стороны теплосеть и водопровод, с другой стены силовые кабели. Кабели расположены на полках шириной 250 мм на высоте примерно 1,5 м.
Для расчёта: коллектор представляется в виде помещения, горючей нагрузкой является горючая изоляция кабелей. Для расчёта пожарной нагрузки Q необходимо подсчитать количество в кг изоляции всех кабелей на полке на протяжении 1 км и далее при известной теплоте сгорания находится Q.
Площадь размещения пожарной нагрузки находится умножением ширины полки (точнее её проекции на пол) 0,25 м на всю длину коллектора 1000 м получается 250 кв.м.
Вопрос такой - правильный ли это подход для расчёта данного сооружения или нужно сделать как-то по другому?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

правильный ли это подход

Подход правильный, но можно немного упростить. Можно взять участок площадью 10кв .м(наиболее нагруженный). Результат будет тот же.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2016 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 12 Февраля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Сразу не догадался спросить.
А если вариант, когда полка с кабелями не одна, а несколько, строго друг над другом (например 3-4 шт.), то в этом случае площадь размещения пожарной нагрузки останется та же, что и с одной полкой, а пожарная нагрузка Q увеличится пропорционально кабелям, расположенным на всех 3-4 полках, что приведёт к повышению категории?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2016 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

площадь размещения пожарной нагрузки останется та же, что и с одной полкой, а пожарная нагрузка Q увеличится пропорционально кабелям, расположенным на всех 3-4 полках, что приведёт к повышению категории?

Приведёт или не приведёт расчёт покажет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 12 Февраля 2016 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines