Подготовка трубной разводки в монолитном бетоностроении. Коробки для трубной разводки?

Количество просмотров - 2524
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2016 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, решил поднять тему, какими коробками вы пользуетесь при подготовке трубной разводки в монолитном бетоностроении, как формируете переход проводки с углами 90 град?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Можно использовать коробки для монолитного бетоностроения, пнд трубы 7 серии и муфты. к примеру, коробки дкс разделяются на два типа - для крепления к арматуре, с помощью прутка входящего в комплект и для крепления к опалубке с помощью метизов.

Для осуществления перехода под 90 градусов необходимо сделать:
- выпуск трубы  из стены (не менее 500 мм)
- обрезать данную трубу по месту
- установить опалубку для перекрытия
- армирующий каркас
- установить коробку
- соединить трубу выпуском трубы из стены с мощью муфты.
- подключить трубу к коробке.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

соединить трубу выпуском трубы из стены с мощью муфты


Ткните пож. носом в муфту

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Ткните пож. носом в муфту


ну, к примеру муфта для труб гофрированных 50816 (либо 50820/50825 - в зависимости от диаметра трубы).

? (Москва, Россия)
Ppm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Я закладываю коробки Л250М, Л251, Л253М, а все остальное так же, применяю гладкие трубы.

? (Краснодар, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Марта 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Я применяю вот такие коробки http://www.hegelbox.ru/product/monolit/

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Марта 2016 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

До сих пор использую закладные (пеноплекс). Коробки не "монолитные" любые (бетон, кирпич..) ставлю по снятии опалубки, есть пост-возможность ровнять-смещать, поставить на уровень штукатурки. С того же пеноплекса закладные для щитовых проемов, часто и для труб стояков.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Марта 2016 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

До сих пор использую закладные (пеноплекс)

А как фиксируете трубы, чтобы при заливке и виброусадке их не потерять? жестко крепите к арматуре в месте стыка трубы и пеноплекса?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Марта 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

В пеноплексе отверстие под трубу, труба внатяг вставляется (на несколько см). (при необходимости уплотнить витком скотча). Пеноплекс крепится к опалубке, трубы проволокой к арматуре, кончик гофр.трубы - к шурупу на закладной или к удобной арматуре.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines