Автоматические выключатели А3161, АЕ 1031 (11), АБ-25М. Время токовые характеристики?

Количество просмотров - 13669
(ссылка на эту тему)
Volkovvasia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2016 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

помогите, нужна ВТХ на автоматы: А3161, АЕ 1031 (11), АБ 25 М.

Частный предприниматель (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2016 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Есть на АЕ 1031. Время токовые хврвктеристики АЕ 1031
С этими автоматами надо быть осторожнее в случае их замены на современные. При некоторых токах эти старые автоматы надежнее срабатывают

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2016 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

При некоторых токах

что это значит

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

что это значит


Например если ток короткого замыкания групповой линии равен 100 - 110 А, то АЕ 1031 с номинальным током 16А сработает менее, чем за секунду. А автомат с комбинированным расцепителем группы С16 может и за 10 секунд только сработать. У него электромагнитная отсечка от 80 до 160 А. В зданиях со старой алюминиевой электропроводкой поэтому опасно менять АЕ 1031 на современные автоматы. Надо еще и проводку менять.
Часто люди, отвечающие за электропроводки здания, но не имеющие квалификации, считают, что заменим автоматические выключатели и будем жить спокойно. Но в некоторых случаях такая замена - путь к пожару.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2016 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

поддерживаю

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Например если ток короткого замыкания групповой линии равен 100 - 110 А, то АЕ 1031 с номинальным током 16А сработает менее, чем за секунду. А автомат с комбинированным расцепителем группы С16 может и за 10 секунд только сработать. У него электромагнитная отсечка от 80 до 160 А. В зданиях со старой алюминиевой электропроводкой поэтому опасно менять АЕ 1031 на современные автоматы. Надо еще и проводку менять.

А если заменят на 16А "В", что будет?

Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2016 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

А если заменят на 16А "В", что будет?


Будет более надежно срабатывать. Но тоже не во всех случаях.
По ссылке в сообщении 2 там показано на графиках: наложены друг на друга С16 и АЕ 1031. Так же В16 и АЕ 1031.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2016 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

По ссылке в сообщении 2 там показано на графиках: наложены друг на друга С16 и АЕ 1031. Так же В16 и АЕ 1031

То есть при  Iк.з. равным  100А (указанный пример)  АЕ сработает в интервале от 0,8 до 3 сек, АВ "В" СРАБОТАЕТ 0,02 сек.
Какой случай предлагаете рассмотреть?

Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2016 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Какой случай предлагаете рассмотреть?

Но при токах 60-70 А я предпочтение отдал бы АЕ 1031. Здесь надо измерять ток к.з. каждой линии и подбирать автомат. А берут и все АЕ1031 заменяют на группу С. Автоматы группы В не так страшны в подобной ситуации, как группы С.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Но при токах 60-70 А я предпочтение отдал бы АЕ 1031. Здесь надо измерять ток к.з. каждой линии и подбирать автомат. А берут и все АЕ1031 заменяют на группу С. Автоматы группы В не так страшны в подобной ситуации, как группы С.

Ну измерил I о.к.з.равен  0,24 кА и нельзя поставить АВ С "В" или  "С" 16А вместо АЕ с током 16А ?

Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2016 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Ну измерил I о.к.з.равен  0,24 кА и нельзя поставить АВ С "В" или  "С" 16А вместо АЕ с током 16А ?

Проблема в том. что токи короткого замыкания 70, 80 А. Это в зданиях с алюминиевой проводкой. С длинными коридорами. Если более конкретно - дома для ветеранов труда, ПНИ и т.п. Сейчас их активно модернизируют. Всю проводку меняют. Но есть еще и такие, где ограничились заменой АВ. Монтаж 80-х и даже 70-х годов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2016 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том. что токи короткого замыкания 70, 80 А.

Вы "реально" измеряли параметры цепи "фаза-ноль" на этих объектах?

Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Вы "реально" измеряли параметры цепи "фаза-ноль" на этих объектах?


Да, реально изменял на протяжении нескольких лет. И писал длинные перечни групповых линий, которые надо менять.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2016 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Да, реально изменял на протяжении нескольких лет. И писал длинные перечни групповых линий, которые надо менять.

Какие значения сопротивления петли у Вас получались РУ-0,4 (ТП),  ВРУ здания, ЩО,  и самый дальний потребитель (розетка, светильник ) ?

Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2016 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

В ВРУ порядка 0,1 Ом. На щитах 0,3... 0, 4 Ом. А самые удаленные в сети розеток и освещения доходили до 2...3 Ом.
В силовых щитах, например пищеблоки ситуация не лучше. От АВ С63  провода 10 кв. алюминиевые. Сейчас фото приложу.
IMG_6222.JPG
 
* IMG_6222.JPG
(2206.3 Кб, 3072x2304)  [скачать]  [загрузок: 4481]

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines