Добрый день!
У меня вопрос по организации вентиляции от металлорежущего станка с выделением медной стружки. Фронт  работ у меня такой: перенести вентиляцию из одного места в другое. Вентиляция от станка выделяющего асбест и станка с выделением медной стружки. Вся эта система объединена в одну сеть воздуховодов. Допускатся ли такое? Я думаю что нужно как-то разделить, может поставить какие-нибудь фильтры. Технологи не дали задания о выделении этих вредностей. подскажите что делать? как организовать вентиляцию?

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Речь о местной вентиляции? Тогда зачем вообще улавливать и удалять медную стружку?

Инженер (Минск, Беларусь)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)


Речь о местной вентиляции? Тогда зачем вообще улавливать и удалять медную стружку?
Как зачем? организовать эффективно рабочее место. Медная стружка, пыль все летит рабочему в лицо...А Асбест, насколько я осведомлена выглядит как мука и тоже как бы вредно дышать этим

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Февраля 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Стружка и пыль - это разные вещи. От металлообрабатывающих станков стружку через местные отсосы не удаляют. Она никак не влияет на концентрации в воздухе рабочей зоны.

Инженер (Минск, Беларусь)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2016 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)


Стружка и пыль - это разные вещи. От металлообрабатывающих станков стружку через местные отсосы не удаляют.

Но там была вентиляция в виде зонта ...

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2016 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Может там станок с охлаждением маслом или эмульсией?

Инженер (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Февраля 2016 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Но там была вентиляция в виде зонта ...

Зонт этот бесполезен для удаления стружки, пыли. Если планируется производство с пылеобразованием, необходимо закупать станки, оборудованные системой пылеудаления (не вентиляции). Для асбеста система пылеудаления скорее нужна, чем нет. В еврапах асбест считают канцерогенным (куда собираетесь поставлять изделия из асбеста не совсем понятно). Утилизация отходов асбеста дело не простое и смешивать отходы асбеста с другими не рационально (принцип разделения отходов). Для обработки металлов пылеудаление актуально только для станков с абразивным инструментом, такие станки как правило оборудованы системой пылеудаления по умолчанию (сухой или мокрой).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2016 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)


Для обработки металлов пылеудаление актуально только для станков с абразивным инструментом, такие станки как правило оборудованы системой пылеудаления по умолчанию (сухой или мокрой).

Станки старые и ничем они не оборудованы( Их просто перенесут в другое место и мне нужно сделать вентиляцию(

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2016 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Ну и делайте вентиляцию. Мне не известны расценки на проектирование систем пылеудаления для станков. При конструировании таких систем обычно пользуются 2 принципами: отсос пыли (подача жидкости) непосредственно в место пылеобразования или ограничение "пыльного" пространства в какой-то замкнутый объём. Оба метода требуют установки конструкций непосредственно на станок, с обеспечением возможности перемещения обрабатываемой детали и узлов станка.  Но это задача конструктора, а не проектировщика.
По обработке асбеста - вы вряд ли найдёте какие-то нормы. В СССР асбест не был признан канцерогеном, но асбестоз считался профзаболеванием. Разрешены были только беспыльные технологии его обработки.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Февраля 2016 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Foxson в принципе правильно указал, что для металлообрабатывающих станков местные отсосы предусматривают для улавливания ПЫЛИ. От себя добавлю - а также аэрозоли масла и СОЖ. Отсосы могут быть встроенными (комплектными) или нет. Суть в том, что в зависимости от обработки может образовываться только (преимущественно) стружка или  пыль. Так же учитывается наличие охлаждения и чем охлаждается - маслом или СОЖ, открытая зона обработки или закрытая и т.п. Так вот при образовании стружки местная вентиляция не нужна. Вы видели ПДК по стружке? Ведь глупость это, она витать в воздухе не может. Да, в каких- то случаях делают МО по конкретным условиям. Например делали мы на фрезерных, но там обрабатывался ЧУГУН, поэтому ПЫЛИ было много.
Смысл в том, что образование пыли и ее количество зависит от способа обработки и материала. Как выше указали при шлифовке (особенно сухой), обдирке и заточке местная вытяжка требуется и обязательна. Также как и при охлаждении маслом.
Так что разберитесь. что конкретно выделяется на этом станке. Есть же и удельные нормы выделения для разного типа оборудования и техпроцессов. Если не у технолога, так у эколога спросите.
Ну а про эффективность зонта уже написано. Хотя чего его обсуждать при многих неизвестных.


Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines