beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабелей по промысловому газопроводу

Количество просмотров - 1821
(ссылка на эту тему)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Февраля 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, нужна помощь по НТД.

Суть проблемы: имеется промысловый газопровод, 4.5 км длинной. Примерно посередине стоит шаровой отсекатель и несколько датчиков КИП. Нужно дотянуть кабели автоматизации до аппаратной (примерно 2 км).

1. Интересуют нормы регламентирующие прокладку кабелей совместно с такими шлейфами (я слышал что от магистральных надо отступать >10м, а распространяется ли это на промысловые не понятно).
2. Возможно кто-то поделится опытом, если датчики 4..20 мА, то кабели с каким сечением жил нужно брать? Теоретически хватит стандартного 1 кв.мм, т.к. для того же МКЭШВ сопротивление для такого сечение не превышает 30 Ом/км + сопротивление вх.модуля, а для цепи условного можно принять ограничение в 1200 Ом чтобы блок питания справился. У нас на проекте прописали 2.5 квадрата, не много ли?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2016 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

В пожарке постоянно занимаемся подобными вопросами. Нужно рассчитать потерю напряжения в вашей линии. По паспорту определить при каком минимальном напряжении работают датчики КИП и шаровый отсекатель. Предположим 9В. Минимальное напряжение, выдаваемое блоком питания скажем 11,8В. Остается посчитать не потеряете ли в линии 2,8В. Один из способов уменьшения потерь по напряжению - увеличение сечения кабеля.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Падение напряжения мы считали, БП выдерживают. Не знаю как для пожарки, а для автоматики (аналоговых датчиков) еще нужно посчитать суммарную внешнюю нагрузку ( R кабеля + R модуля контроллера). Если получится больше чем указано в тех.данных прибора, то 4..20 будет нелинейным. По расчётам у нас проходит (теоретически) кабель с жилами 1 мм2, но теория от реальности отличается сильно))

Меня больше интересует практика.
Те же кабели, 90% не дотягивают до заявленных характеристик (медь не того качества, сечение занижают и т.д.). По моему опыту, если не считать импорта, то заводы выпускающие кабели соответствующего качества можно по пальцам пересчитать. Закупается сейчас всё через тендеры и что там поставят..., поэтому приходится перестраховываться и перезакладываться, т.к. при первых проблемах вопросы сначала к проектировщикам, а то что приборы на площадке приходят килограммами и с непонятным типом, а вместо заложенных медных монтажных кабелей чудесным образом там оказывается алюминий с сечением не влазящим в клеммы в коробках (чуть ли не из советских остатков), никого не волнует)))

Поэтому сижу и думаю что 1мм2 явно мало, но что заложить 1.5 и 2.5 квадрата? Мало заложишь - работать не будет, много заложишь - почему так дорого будут выяснять.
Ну и нормы, со шлейфами никогда не сталкивался, интересуют нормы, никак ничего вразумительного найти не могу.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
17 Июля 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines