Эвакуационное освещение. Время работы ИБП

Количество просмотров - 10535
(ссылка на эту тему)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Февраля 2016 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Проектирую удаленный объект 3-й категории надежности электроснабжения, имеющий 1 ввод. Для эвакуационного освещения предусмотрел светильники с ИБП, рассчитанные на 3 часа автономной работы. Эксперт выдал замечание, что т.к. объект 3-й категории может быть обесточен в течение 24 часов, нужно предусмотреть и ИБП в светильниках на время работы 24 + 3 часа. Логика эксперта понятна, но во всех известных мне нормативных документах время автономной работы светильников аварийного освещения 1-3 часа. Для реализации предложения эксперта нужно дополнительно устанавливать централизованный ЩАП с мощной аккумуляторной батареей, что значительно удорожит проект. Есть ли какой-то нормативный документ, обосновывающий  такое решение?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Эксперта в сад- пусть изучает сп 52.13330 и 123-фз
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Эвакуационное освещение предназначено для эвакуации, а это точно не 24 часа   [улыбка]

А если более подробно, то как и писали выше СП52.13330.2011 п.7.105
Цитата
Продолжительность работы освещения путей эвакуации должна быть не менее 1 ч

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Февраля 2016 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Нормально так эксперт захотел, чтоб светилки горели 27 часов)))))
А что понятного в логике эксперта? Мне, например, ничего не понятно.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2016 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)


А что понятного в логике эксперта? Мне, например, ничего не понятно.

Удаленный объект, запитанный по 3-й категории. Происходит отключение основного источника электроснабжения, не связанное с чрезвычайной ситуацией и необходимостью эвакуации. Люди сидят на своих местах и ждут подачи электричества. В течение 3-х часов эвакуационное освещение отключается из-за разряда аккумуляторов. С этого момента, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация будет затруднена из-за полного отсутствия источников света.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2016 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)



А что понятного в логике эксперта? Мне, например, ничего не понятно.

Удаленный объект, запитанный по 3-й категории. Происходит отключение основного источника электроснабжения, не связанное с чрезвычайной ситуацией и необходимостью эвакуации. Люди сидят на своих местах и ждут подачи электричества. В течение 3-х часов эвакуационное освещение отключается из-за разряда аккумуляторов. С этого момента, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация будет затруднена из-за полного отсутствия источников света.


Для этого есть свечи ))))

Вообще необходимо понимать, что аварийное освещение может быть безопасности и эвакуационное. У каждого свое назначение и цель. В вашем случае это ни то ни другое. Раз так ставьте на улице ДГУ небольшой и будет вам счастье

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2016 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

А что за объект такой, что люди будут ждать 3 часа?

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2016 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)


А что за объект такой, что люди будут ждать 3 часа?

Полигон ТБО на газовом месторождении. Отключение электроэнергии на объекте 3-й категории надежности электроснабжения не всегда связано с необходимостью эвакуироваться. ИБП на 3 часа предусмотрен для того, чтобы при обычном перебое электроснабжения можно было спокойно (не в потемках) дождаться возобновления подачи электроэнергии, провести ремонтные работы в щитах (они расположены в коридоре возле аварийного (эвак.) светильника).

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Тогда наверное поддержу Д м и т р и й ставь ДГУ

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2016 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)


Тогда наверное поддержу Д м и т р и й ставь ДГУ

Придется связываться с ГСМ. Заказчик это не требует, мы (проектировщики) тем более не хотим

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2016 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Полигон, если меня память не подводит, по нормам - 2 категория
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)


Полигон, если меня память не подводит, по нормам - 2 категория

Категорию определяют технологи, если она не прописана в ТУ, ТЗ или ЗнП. Есть еще СТО Газпрома, где вспомогательные здания отнесены минимум ко 2й категории, но наши технологи считают, что вторая линия ВЛ-10 кВ на полигон ТБО необоснованна по затратам. Если прочитать определение 2й категории, то можно с ними согласиться: "Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей"

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Февраля 2016 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Есть еще снип и сп. И мнение технологов требования норм не может отменить
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Февраля 2016 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Есть еще снип и сп. И мнение технологов требования норм не может отменить

Я не знаю СП и СНиП, регламентирующих категорию надежности ТБО. Пройдена ГГЭ порядка 20 аналогичных объектов с 3й категорией надежности электроснабжения

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Февраля 2016 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Пункт 3.17. СНиП 2.01.28-85 для промышленных и для ТБО с приемом промышленных. Было указано про газовое месторождение, предположительно там и промышленные должны быть. Если это не так и полигоны исключительно бытовые, то, наверное, таких норм нет
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines