beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Эвакуационное освещение. Время работы ИБП

Количество просмотров - 10538
(ссылка на эту тему)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 19 Февраля 2016 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

24-вольтовые светильники от аккумуляторов никак не катят?

А что это меняет? Все-равно нужно устанавливать централизованную АБ на 24 В. Я вынес из этой темы, что в связи с отсутствием нормативных требований по обеспечению надежности электроснабжения эвакуационных светильников по 1й категории, на рассматриваемом объекте нужно оставлять предусмотренные проектом эвакуационные светильники с ИБП на 3 часа.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 19 Февраля 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд размещение централизованной АБ дешевле размещения ДГУ. А так ничего не меняет.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 19 Февраля 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд размещение централизованной АБ дешевле размещения ДГУ.

АБ имеют свойство быстро "стареть".

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 19 Февраля 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

АБ имеют свойство быстро "стареть".

Гарантия 5, 10 лет а там как.. Зато в спальном(курортном) районе поднимет на уши окрестность из-за пропавшего напряжения у одного потребителя. Не говоря про остальные хлопоты.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 19 Февраля 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Гарантия 5, 10 лет

Это срок службы, а у нас еще есть нормирование времени работы АО.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 19 Февраля 2016 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Это срок службы, а у нас еще есть нормирование времени работы АО.

Я их не путал.
Имх, в течении гарантированного срока службы ёмкость аккумуляторов обеспечит расчетное время работы. которое не менее нормативного для работы АО.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 19 Февраля 2016 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Имх, в течении гарантированного срока службы ёмкость аккумуляторов обеспечит расчетное время работы. которое не менее нормативного для работы АО.

Пока не довелось встретить такие АБ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 20 Сентября 2016 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, дабы не создавать другую тему, задам вопрос в этом же русле.
Не могу найти нормативный документ, где четко описаны, условия, при которых время работы аварийного освещения в аварийном режиме должно составлять 3 часа. Откуда берут эти 3 часа?? Заранее спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 20 Сентября 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Ниоткуда. Нет такого
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 20 Сентября 2016 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Откуда берут эти 3 часа?? Заранее спасибо.


В ГОСТ Р 50571.5.56-2013 в таблице 1 есть рекомендация "более 60 мин" без указания сколько именно - для высотных и некоторых других зданий.
В британских нормах они четко расписывают, когда 1 час, а когда 3 часа (BS 5266-1-2016)

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 20 Сентября 2016 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
более 60 мин

60,5 мин
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 20 Сентября 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное , но он не входит в перечень ФЗ 123 в явном виде, может где в ссылках только.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 21 Сентября 2016 года, 04:32
(ссылка на это сообщение)

....Продолжительность работы освещения путей эвакуации должна быть не менее  1  ч .  из п.7.106 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
3 часа хорошо попадают в эти не менее 1 часа

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 21 Сентября 2016 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

100 часов тоже попадают
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 21 Сентября 2016 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

По существу все, что более 1 часа, отдано под личное мнение проектировщика. Или заказчик может попросить увеличить время работы АО.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines