Производственный цех П-2а. Установка розеток в местах, где нет опорной поверхности?

Количество просмотров - 3556
(ссылка на эту тему)
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Может кто сталкивался, нужно установить розетки в местах где нет опорной поверхности, т.е на расстоянии от стен и колон, нужно что-то типа телескопических колон дкс, или легранда с вводом сверху, но эти колоны не подходят т.к нет IP, П-2а нужно не менее IP44. Подскажите как можно организовать, может профиль какой сколхозить и на него розетки смонтировать, но лучше что-нибудь заводского изготовления (сам не нашел). В полу не проложить и люки не установить.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Несколько похожая ветка https://www.proektant.org/index.php?topic=34394

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здание промышленное? - подвесь на троссе.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


Здание промышленное? - подвесь на троссе.
здание промышленное. не очень представляю как можно смонтировать розетки на тросе.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Планчик бы..

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)


Планчик бы..
дак план особо ничего не даст, прямоугольник 18х24, на высоте 5 метров висят лотки со светильниками, по этим же лоткам доходим до нужного места, и нужно как то опуститься и установить розетки.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2016 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Может это подойдет.
* minibox_rus.pdf
(5836.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 249]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Может это подойдет.
ага похоже то что нужно, как нибудь можно попробывать присобачить. спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

не очень представляю как можно смонтировать розетки на тросе.

Я тут пофантазировал и представил...)
Натягиваем трос между полом и потолком (или другой опорной плоскостью), хорошенько так натягиваем, чтобы трос был почти как струна. По этому тросу с лотка опускаем кабель, на нужной отметке устанавливаем накладную розетку с повышенным IP (главное наличие задней стенки), розетка крепится с помощью узких проушин, для ограничения хода розеки по вертикали в нужно месте на тросе устанавливается опрессовочная гильза. Как-то так =)

Единственно что, надо поискать нет ли запрета по ПУЭ и иным нормам на установку различных устройств на тросу.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Тут бы понять особенности. Технологическое оборудование передвижное или стационарное, габаритное или не очень?

Проектировщик (Москва, Россия)
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Розетки для ручного эл. инструмента, могут быть мелкие станки типа точильных, фрезерных, сверлильных.

? (Санкт-Петербург, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Февраля 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Ну если там столы какие-то стоят, верстаки, то очевидно они могут рассматриваться как стационарные. Соплевидные боксы на тросиках получается ни к чему. Я бы рассмотрел возможность монтажа каких-нибудь металлоконструкций из профиля от потолка до пола (кстати, нет ли там кранов, тельферов?), а внизу у этих столов-верстаков можно установить компактные боксы с пром. разъёмами/розетками. А в боксе предусмотреть аппарат управления: Пришёл - включил; Ушёл - выключил.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines