Подключение прожектора к электросети. Использование для подключения кабеля ВВГ

Количество просмотров - 6059
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2016 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ (п. 6.6.20) требует присоединять прожектора к сети гибким медным кабелем длиной не менее 1,5 м.
Обычно так делают для прожекторов на мачте (от коробочки кабель КГ-ХЛ длиной 1,5 м).

Можно ли подключать прожектора, установленные на стенах здания, обычным кабелем ВВГ(нг-LS)?

Является ли обычный ВВГ гибким кабелем?
Или требуется применять только кабели типа КГ, КГ-ХЛ (у которых срок эксплуатации 4 года)?
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Если надо климатика не хуже У1, помимо КГ посмотрите КГВВ (если надо есть и нг-LS) или КРШС или КРШУ Кольчугинского завода. Если достаточно У2, то сейчас этот завод выпускает разные гибкие для станочников.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Только надо понимать, что кабели ГИБКИЕ (для нестационарной прокладки) и кабели с ГИБКИМИ жилами в общем случае- не одно и то же. Я считаю, что в данном пункте допущена некорректность, и правильнее было бы использовать формулировку как в п. 5.3.29.  Гибкие жилы позволяют делать условно редкие изгибы, переподключения, держат вибрацию и колебания небольших амплитуд. При этом такие кабели могут быть для стационарной прокладки (как КГВВнг и пр.). Требовать специальных кабелей для нестационарной прокладки (гибких), т.е. с высокой устойчивостью к сгибам и пр. (Кгн, крпт и пр.) для прожекторов - технически необоснованно. Я так считаю
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Февраля 2016 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Госсть и Vоlk, спасибо!
1. Посмотрел ГОСТ 22483-2012. ВВГ для присоединения нельзя использовать, поскольку его жилы относятся к классам 1 и 2 ("негибкие").
2. Жилы кабеля КРШС относятся к 4-му классу (многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3). Срок службы не менее 15 лет.
3. Жилы КГХЛ - 5-й  класс (гибкие). Срок службы - 4 года.  Можно ли его применять при таком сроке службы? Групповая сеть выполнена обычным кабелем, а ответвление от коробочки к прожектору кабелем КГХЛ (длина всего 1,5 м).
4. ГОСТ 22483-2012:  "3. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки".
Получается, что я могу спокойно применить кабель КРШС (и назвать его "гибким" кабелем)? Или нет?

----- добавлено 18 Февраля 2016 года, 05:51 -----
Требовать специальных кабелей для нестационарной прокладки (гибких), т.е. с высокой устойчивостью к сгибам и пр. (Кгн, крпт и пр.) для прожекторов - технически необоснованно

При длине 1,5 м (ответвление от коробки) можно ли использовать кабель КГХЛ, срок службы которого всего 4 года?  
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2016 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Это минимально нормативный срок. К примеру- норматив срок ряда светильников пять лет, стоят по 25-20, ряда кабелей пять-десять, лежать по двадцать-тридцать.
Но если стоит задача понадежнее с минимум ТОиР - можно и другие кабели. Раньше брали кгн и не переживали
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2016 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

КРШС очень хороший кабель, предназначенный для спецтехники. Недостаток - цена, больший (чем того же сечения ВВГ) наружный диаметр и отсутствие нг (если это надо). Оптимальный вариант для Вашего применения - КГВВ (! не путать с КГ). По всем параметрам это аналог ВВГ, только с гибкими жилами. Учитывая примерно одинаковую цену с ВВГ, я бы его закладывал на всю длину, зачем еще лишние коробки наружного и пылебрызгозащищенного исполнения.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2016 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2016 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

я бы его закладывал на всю длину, зачем еще лишние коробки наружного и пылебрызгозащищенного исполнения.

От каждого прожектора до щита?

Инженер (Омск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Ну да, а зачем возле прожектора коробка? Лишние затраты и трудоемкость монтажа, да и внешний вид здания не украшают. Зачем вести ВВГ, ставить коробку, от которой 1,5м КГВВ, имеющего (кроме гибкости) те же х-ки? С точки зрения безопасности обслуживания было бы полезно поставить возле удаленного прожектора выключатель. Это может быть, а коробка зачем?

----- добавлено 18 Февраля 2016 года, 13:41 -----

я бы его закладывал на всю длину, зачем еще лишние коробки наружного и пылебрызгозащищенного исполнения.

От каждого прожектора до щита?

Не сразу понял Ваш вопрос.
Наверно Вы имели в виду, что на каждую линию м.б. подключено несколько прожекторов? Тогда конечно ответвительные коробки нужны.
В прошлых сообщениях я полагал, что прожектор один, или последний в линии.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

...
Не сразу понял Ваш вопрос.
.... поняли друг друга.


----- добавлено 24 Февраля 2016 года, 20:15 -----
Способ подключения светильника уличного освещения

Инженер (Омск, Россия)
Татьяна_
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #11 : 07 Апреля 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, здравствуйте! Могу рекомендовать отличный кабель, как раз подходящий для светильников наружного применения. Марка JZ-500 BLACK производство HELUKABEL.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Апреля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

а как же санкции...
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

 
а как же санкции...


Так "санкции" или "импорт-замещение"?
JZ-500 BLACK «Хелукабель РУССИА»

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines