КТП-2х1600 кВА. Как выполнить заземление при сопротивлении грунта более 500 Ом/м?

Количество просмотров - 3375
(ссылка на эту тему)
Гетмен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2016 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день, помогите в решение следующей задачи т.к. раньше этим не приходилось занематся. Необходимо запроектировать заземление КТП-2х1600 кВА. размеры КТП 9500х4800. Сложность еще в том что сопротивление грунта большая более 500 Ом/м (песок) и глубина на которую можно забить вертикальное заземление примерно 5м, дальше вода и вечномерзлый грунт.

Инженер-проектировщик  (Новый Уренгой, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Февраля 2016 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

а ситуация в плане какая? давай те генплан чтоли
Гетмен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2016 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

там показал где КТП
* генКТП1.pdf
(759.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер-проектировщик  (Новый Уренгой, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Февраля 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

вы заземление как считаете? у меня получилось много электродов слишком. прдется наверно эту вот зеленую свободную площадь использовать.
Гетмен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

У меня выходит по расчетом примерно 60 электродов, просто это не реально столько там установить

Инженер-проектировщик  (Новый Уренгой, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

вопрос по генплану - входы во все помещения КТП должны быть доступны мобильной группе дежурного  персонала сетей

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Гетмен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Это соблюдена, просто генпланист  еще переделывает его, там у меня предусмотрен подъезд к КТП со стороны парковки для обслуживания трансформаторов и вход в РУ-10/0,4.

Инженер-проектировщик  (Новый Уренгой, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2016 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7.101
Цитата
...При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.
Гетмен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Или я еще что то упустил?


ПУЭ 1.7.101
Цитата
...При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.

Это я прочел но не пойму как применить на практике

Инженер-проектировщик  (Новый Уренгой, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2016 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Двадцать Ом допускается у вас
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2016 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

Либо применять электролитическое ЗУ

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Февраля 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Это я прочел но не пойму как применить на практике
0.01*500=5? то есть норма увеличивается в 5 раз, соответственно 4*5=20 Ом. Оптимальный вариант для данного случая - электролитическое заземление. Получается один L-образный электрод + контур из полосы или проволоки.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Февраля 2016 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

что такое L-образный электрод?
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Февраля 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

что такое L-образный электрод?
http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie/elektrod_zazemlitel.html

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Февраля 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Вариант решения данной задачи при помощи электролитического заземления.
* КТП.docx
(51.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 98]

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines