Склад с высотой хранения выше 5,5 м. Приведение склада под нормы СП 5.13130.2009

Количество просмотров - 11245
(ссылка на эту тему)
Skyden
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Февраля 2016 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

Д.д. всем. имеем задачу в виде некапитального (сэндвич, 10 см) склада, с высотой хранения выше 5,5 м. (5 рядов стеллажей высотой 6 м., высота склада около 13 метров).
Чтобы не заказывать СТУ, хотелось бы подогнать под требования СП5. Вариантов кроме как снизить высоту хранения больше нет?
Где-то краем уха слышал, что можно и без СТУ, если на стеллажах выше чем 5,5 оставлять только сменный дневной расход.
Но где не рылся - найти ничего на эту тему не могу... просветите кто знает. Спасибо

Инженер ( ? , Россия)
Сибирь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2016 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, посмотрите пожалуйста СП 241.1311500.2015 Установки водяного пожаротушения  высотных стеллажных складов автоматические
С уважением

Главный специалист ВК (Саянск, Россия)
Skyden
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2016 года, 02:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Но водяное пожаротушение там невозможно. воды нет.
скорректирую задачу: на данном этапе у заказчика нет $ на АУПТ, поэтому стоит задача сотворить АУП, а в дальнейшем по мере финансирования добавить АУПТ
Хотелось бы все-таки подогнать решение по АУПС под СП5, заказчик может как то ограничить высоту хранения , допустим до 5 метров (по факту там выше 4-х метров ничего не хранится, просто стеллажи 6 м. достались в наследство)
Как правильно сформулировать и прописать это ограничение по высоте дабы обезопаситься  ? составить ТЗ +приложить приказ предприятия  о недопустимости складирования выше 5,5 м ?

Инженер ( ? , Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2016 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Как правильно сформулировать и прописать это ограничение по высоте дабы обезопаситься

Замените существующие стеллажи (6м) на стеллажи высотой менее 5.5м с учетом высоты хранимой продукции...

? (Пенза, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Февраля 2016 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Замените существующие стеллажи (6м) на стеллажи высотой менее 5.5м с учетом высоты хранимой продукции...

Правильно! главное тут с площадью не промахнуться...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Skyden
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2016 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

а еще варианты есть ? владелец помещения не приветствует разбор конструкции (после окончания аренды придется стеллажи восстанавливать)

Инженер ( ? , Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Марта 2016 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Пусть напишет Вам в ТЗ что хранение продукции до 5,5 метров. А что стелажи - пусть стоят выше - для красоты..

----- добавлено 11 Марта 2016 года, 17:08 -----
Какая площадь и категория склада?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Skyden
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2016 года, 03:25
(ссылка на это сообщение)

1500 м. кв.
по категории пока расчета нет, продукты питания упакованные в картонные коробки. (не алкоголь)

Инженер ( ? , Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Марта 2016 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Если насчитают В4 - не обязательно оборудовать, если В3 - то уже надо пожаротушение по СП5. Можно конечно модульное тушение сделать - но на такую высоту оно выйдет дороже водяного...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Skyden
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Марта 2016 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

да однозначно В4 не будет, B2-3 там.  картонная упаковка, складируется на деревянных поддонах...стеллажи железные. АУПТ по площади должен быть это само собой, но тут вопрос финансирования. сейчас пока на АУПС выделили. со скрипом.

Инженер ( ? , Россия)
703707
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Ноября 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

А если это производственное здание а не склад,в котором установлены стеллажи с высотой складирования более 5.5м., все равно нужно СТУ.

СП 5 п.1.3 1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Ноября 2018 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

На производственные здания значит распространяется раз обратное не написано и по таблице А4 СП5.13130.2009 стеллажи попадают под пожаротушение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
703707
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Ноября 2018 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)


На производственные здания значит распространяется раз обратное не написано и по таблице А4 СП5.13130.2009 стеллажи попадают под пожаротушение

Не против, что стеллажи нужно АПТ монтировать, я не согласен что нужно СТУ.   Написано в СП 5 п.1.3 ЧТО- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м., а я рассматриваю производственное здание например, Категории В2, есть норма-да-нужно АПТ должно быть АПТ, другое дело что нет норм для АПС

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines