КТП, состоящая из трёх отдельных отсеков. Сколько нужно комплектов средств защиты?

Количество просмотров - 2452
(ссылка на эту тему)
Anton 052
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Февраля 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Есть КТП, состоящая из 3-х отдельных отсеков с отдельными дверями. Отсек трансформаторов, РУНН и УВН. Сколько комплектов средств защиты предусматривать в данном случае. по СО 153-34.03.603-2003 нет конкретных рекомендаций, только то, что "...Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок или входить в инвентарное имущество выездных бригад. Средства защиты могут также выдаваться для индивидуального пользования..." Следует ли предусматривать стойку средств защиты в каждом отсеке КТП, исходя их той вероятности что обслуживающая бригада приедет без соответствующих средств а допуск будет оформлен только в один отсек? С другой стороны все двери КТП данного объекта открываются один ключом.

? (Нижний Новгород, Россия)
Григорич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2016 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

если ТП находится на балансе одной организации-один
если РУ ВН и РУ НН на балансе разных организаций-два, на каждый класс напряжения

а допуск будет оформлен только в один отсек? С

допуск будет для производства работ-войти и забрать защитные средства вроде никто не запрещел

Инженер (Кустанай, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2016 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

могу сказать что у нас на площадке во всех КТПН, в каждом распредустройстве находится свой комплект средств защиты, ведь комплекты до 1 кВ и выше 1кВ отличаются друг от друга

плюс рекомендую почитать ПТЭЭП п.5.4.13

Инженер (Норильск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2016 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

обслуживающая бригада приедет без соответствующих средств а допуск будет оформлен только в один отсек?

1. Средства защиты в РУ предназначены для оперативных работников. А они имеют право заходить туда, куда им нужно, никто им разрешение для этого не выдает. Тем более - ключ один на все помещения.
2. Согласно "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003" :
"4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям." (Приложение 8. Нормы комплектования средствами защиты)


? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines