KvonSS
|
Добрый день! Интересует вопрос о применимости взрывозащищённого оборудования 2 группы для 3 группы. Давно не занимался данным вопросом, почему то в памяти отложилось, что оборудование с взрывозашитой по газу можно применять для пылевых сред. Интересует тип взрывозащиты Exi и Exd 21, 22 зона. Не могу найти где это прописано. Подскажите пожалуйста прав ли я?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Shvet
|
А почему у технологов? Почему не здесь или здесь ?
|
Инженер-технолог (Москва, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
А разве расчётом взрывоопасных зон не технологи занимаются подумал что вопрос ближе к вам если ошибся прошу прощения перенесите тему.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Shvet
|
1. Обсуждение расчета взрывоопасных зон здесь . Расчетом (они не рассчитываются!) занимаются технологи (если организация маленькая) или инженеры по ПБ (если организация крупная). Обсуждение в отдельной ветке. 2. Расчет (?) взрывоопасных зон и выбор взрывозащищенного элоборудование - разные вещи. И занимаются этим принципиально разные инженеры. Подбором взрывозащищенного оборудования под конкретную, посчитанную другим инженером, зону занимаются электрики. Это разные миры и они не пересекаются. 3. Если Вы раньше уже занимались данным вопросом ("... Давно не занимался данным вопросом, почему то в памяти отложилось ..."), то почему задаете такие вопросы? В Вашей организации подбором элоборудования занимаются технологи?
|
Инженер-технолог (Москва, Россия)
|
|
|
|
KvonSS
|
Егор спасибо за ответ но суть вопроса в том. Есть например оборудование с маркировкой по газу 1ExiaCIIT6 можно ли его применять для 21 и 22 зоны. По ПУЭ 7.3.63. во взрывоопасных зонах классов В-II допускается применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом. А можно ли это увязать с зонами 21 и 22 по стандартам МЭК. Или теперь если зона опасна по пыли то и сертификат по пыли должен быть обязательно.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Есть например оборудование с маркировкой по газу 1ExiaCIIT6 можно ли его применять для 21 и 22 зоны. Ex ia это уровень Da в соответствии с табл 2. В соответствии с табл. 1 - Da может применяться в зонах 20,21,22.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
а то что далее следует группа IIC а для пыли должна быть группа III например IIIC и далее температурный диапазон это как трактовать? Вот тут я запутался, зачем вообще из II выделили III группу
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
а то что далее следует группа IIC а для пыли должна быть группа III например IIIC и далее температурный диапазон это как трактовать? Далее в стандарте все это расписано, мне пересказывать что ли?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Сегодня уточнил этот вопрос у экспертов занимающихся сертификацией. Все таки оборудование группы II нельзя применять для группы III уровень взрывозащиты тут не играет ни какой роли. То есть оборудование с маркировкой взрывозащиты по газу (II группа) нельзя применять для зоны опасной по пыли 20, 21, 22.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Все таки оборудование группы II нельзя применять для группы III уровень взрывозащиты тут не играет ни какой роли. Уровни взрывозащиты бывают как по газу так и по пыли. Смотри группу по пыли в Таблице 2, в ней даны виды взрывозащиты соответствующие данному уровню. То есть оборудование с маркировкой взрывозащиты по газу (II группа) нельзя применять для зоны опасной по пыли 20, 21, 22. Да, но искробезопасная цепь Ех ia это 1 группа как по газу так и по пыли. Еще раз, смотрите Таблица 2 - Зависимость между видами и уровнями взрывозащиты. Для пыли уровни Da, Db, Dc.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Да, но искробезопасная цепь Ех ia это 1 группа как по газу так и по пыли. Нет вот например маркировка тензодатчика для III группы но защита Exi (Ex ia IIIC T125 °C Db X). Зависимость между видами и уровнями взрывозащиты. У меня то вопрос был не по связи межу видами и уровнями взрывозащиты, это понятно, а о применимости оборудования группы II для группы III. Заказчики наши просто часто пишут 22 зону в связи с этим и заинтересовался как сертефицировать оборудование.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
И что интересно заметил что например оборудование по ATEX имеет маркировку как для I так и для II и для III групп, смотрю российский сертификат на это же оборудование только II собственно тут у меня этот вопрос и появился.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
о применимости оборудования группы II для группы III. Смотрите Таблица 3 - Зависимость между категорией взрывоопасной смеси газа/пара, характеристикой взрывоопасной пылевой среды и подгруппой электрооборудования Ps. А так же ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 4 Классификация оборудования по группам
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Заказчики наши просто часто пишут 22 зону в связи с этим и заинтересовался как сертефицировать оборудование. Вы занимаетесь сертифицированием оборудования?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
|