Подключение магазина от ВЛИ-0,4 кВ через ящик ЯРП. Место разделения PEN на N и PE
|
Количество просмотров - 3784
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте уважаемые! От существующей линии ВЛИ-0,4 кВ подключаем магазин. Энергетик потребовал в э/щ поставить ящик типа ЯРП-250А. От опоры тянем СИП 3х95+1х95 к ЯРП. От ЯРП запитываются два щита (ЩУ магазина и ЩУР электрокотлов). Куда подключить PEN СИПа (в э/щ будет контур заземления). Где сделать разделение на N и PE? Помогите пожалуйста. Голова сегодня не соображает ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
подключить PEN СИПа - к ящику типа ЯРП-250А сделать разделение на N и PE - в ЩУ магазина и ЩУР электрокотлов
|
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подключить PEN СИПа - к ящику типа ЯРП-250А сделать разделение на N и PE - в ЩУ магазина и ЩУР электрокотлов
Можно по конкретнее? Как подключить PEN к ЯРП?
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
где у Вас учет ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
Вы пишите - От ЯРП запитываются два щита (ЩУмагазина и ЩУР электрокотлов) . схема -радиальная ?
|
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы пишите - От ЯРП запитываются два щита (ЩУмагазина и ЩУР электрокотлов) . схема -радиальная ?
Вот схема без "нулей"
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
сделать разделение на N и PE - в ЩУ магазина и ЩУР электрокотлов
|
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Т.е. PEN СИПа с наконечником соединяем с двумя наконечниками кабеля и изолируем в ЯРП. Дальше ставим по 2 шины в ЩУ, соединяем их между собой и к ним PEN кабеля? ----- добавлено 20 Февраля 2016 года, 11:02 ----- Т.е. PEN СИПа с наконечником соединяем с двумя наконечниками кабеля и изолируем в ЯРП. Дальше ставим по 2 шины в ЩУ, соединяем их между собой и к ним PEN кабеля?
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
ЯРП-250А - нужно заземлить В ЩУ магазина и ЩУРа электрокотлов -должны стоять свои АВ . Вопрос : ЩУ магазина и ЩУРа электрокотлов находятся в одном помещении ?
|
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ЯРП-250А - нужно заземлить В ЩУ магазина и ЩУРа электрокотлов -должны стоять свои АВ . Вопрос : ЩУ магазина и ЩУРа электрокотлов находятся в одном помещении ?
АВ в ЩУ я нарисовал 125А 3Р. Корпус ЯРП заземляем само собой. Меня интересует именно место разделения N и РЕ, т.к. 2 счетчика будет. Да все щиты в Э/Щ.
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
место разделения N и РЕ на ЯРП
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
место разделения N и РЕ на ЯРП Что нужно засунуть в ЯРП чтобы это сделать? шины 8х12мм 14/2 - 2шт. ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Что нужно засунуть в ЯРП чтобы это сделать? сделать две шины N и PE, соединить их перемычкой, далее в щитах ЩУ и ЩУР выполнить две шины N и PE. PE-шину в щитах соединить с корпусом щитов, N изолировать от корпуса щитов
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Srga

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поставлю тогда шины 6х9мм 14/2 в ЯРП. Интересно, как в эти шины будут монтажники СИП 35мм2 засовывать. Ящик совсем маленький: Высота, мм: 570 Ширина, мм: 203 Глубина, мм: 320
|
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
если в ЯРП-20 шины не входят, можно в отдельном ящике установит ГЗШ и выполнит всё на ней. тем более туда же должны придти шины от сетей канализации, водопровода, теплосетей, молниезащиты и пр..
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|