Прокладка КЛ-0,4 кВ. Как правильно выполнить прокладку?
|
Количество просмотров - 3277
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ситуация такая: На выходе с РУ-0,4кВ ТП выходить КЛ-0,4кВ в количестве 24шт. К этому времени прокладывал сети отдельными траншеями по 6 кабелей в каждой. Ширина такой траншеи выходила 1,1м что в принципе было нормально. Теперь получается надо сделать 4 параллельных траншеи по 6 кабелей в каждой + расстояниями между ними по 0,5м. Вместе получается 5.9м. Достаточно широко. Хочу использовать альтернативу. Думаю, применить кабельную канализацию. Но там есть много вопросов с вентиляцией и пожаротушением. Есть еще какие варианты? Что думаете коллеги специалисты?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
какие могут быть проблемы в кабельной канализации с пожаротушением и вентиляцией? Ничего этого там нет. Вы, видимо, путаете кабельную канализацию и кабельные тоннели или коллекторы
|
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кабельная канализация - это каждый кабель спрятан в полиэтиленовую трубу правильно?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Да в трубу (разного типа). Отличие канализации от простой прокладки в трубах в том, что канализация предусматривает перемонтаж без вскрытия. Для этого (для протяжки кабелей) предусматриваются колодцы и/или камеры. За исключением этого, канализация- блоки труб. Т.е. простые наружные коммуникации. Никаких оснований, да и особо тех. возможностей делать в трубах пожаротушение и принудительную вентиляцию нет. Даже аупс нет оснований делать. Производители отдельных вещей, конечно, спят и видят, когда же заставят нормативно пихать ихнюю ересь в наружные сети и нормы сп 5.13130 сейчас переписываются. Но не стоит беспокоится особо...пока...
|
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На какой глубине разместить такой блок?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Пуэ гл. 2.3. Почти на любой удобной
|
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требования к колодцам. На счет подтопления грунтовыми водами колодцев следует что-то предусматривать?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Нович_ОК
|
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Требования к колодцам. На счет подтопления грунтовыми водами колодцев следует что-то предусматривать? Гидроизоляция колодцев. На какой глубине разместить такой блок? Осторожно при пересечении дорог и проездов. Если ходит тяжёлая техника, возможно придётся выполнять обетонированние блоков.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
есть типовые серии про кабельные каналы. Серия А3-92 Кабельные каналы внутри и вне зданий, например
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Panovich
|
Есть типовые А3-92 и А6-92, так же от ДКС А10-2011. Единственное что в последнем смущает, так это трубы ПЭ. Что с ней будет при повреждении, особенно в середине блока. БНТ труба была бы уместней.
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
Единственное что в последнем смущает, так это трубы ПЭ. Что с ней будет при повреждении, особенно в середине блока. БНТ труба была бы уместней. если говорить про прокладку в земле, то вы пробовали экскаватором повредить в земле трубу ПНД? А асбестоцементную, которая пролежала 5 лет в земле и от сырости рассыпается?
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Единственное что в последнем смущает, так это трубы ПЭ. Что с ней будет при повреждении, особенно в середине блока. БНТ труба была бы уместней. если говорить про прокладку в земле, то вы пробовали экскаватором повредить в земле трубу ПНД? А асбестоцементную, которая пролежала 5 лет в земле и от сырости рассыпается? повредить полиэтиленовую трубу ПНД не реально что ли?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да в трубу (разного типа). Отличие канализации от простой прокладки в трубах в том, что канализация предусматривает перемонтаж без вскрытия. Для этого (для протяжки кабелей) предусматриваются колодцы и/или камеры. За исключением этого, канализация- блоки труб. Т.е. простые наружные коммуникации. Никаких оснований, да и особо тех. возможностей делать в трубах пожаротушение и принудительную вентиляцию нет. Даже аупс нет оснований делать. Производители отдельных вещей, конечно, спят и видят, когда же заставят нормативно пихать ихнюю ересь в наружные сети и нормы сп 5.13130 сейчас переписываются. Но не стоит беспокоится особо...пока...
Какое оптимальное расстояние между колодцами?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
Energyproject

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вижу в типовом проекте ДКС - 50м расстояние между колодцами. Реально ли будет протягивать кабель 4х150 в трубу 125? И как быть соединительные с муфтами?
|
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
|
|
|
|