Газовая котельная. Вентиляция котельной

Количество просмотров - 2829
(ссылка на эту тему)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
Газовая котельная с резервным жидким топливом, емкость под жидкое топливо в соседнем помещении (без насосного оборудования), насосы встроены непосредственно в жидко-топливные горелки.
1. Какая необходима кратность воздухообмена помещения котельной (для газовой 3-х), а если еще и жидкое топливо? Старый СНиП II-35-76 гласит, "Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в 1 ч." Насосы встроенные в горелки рассматриваются, как насосная станция?
2. Какая необходима кратность воздухообмена в помещении с емкостью запаса жидкого топлива?

Инженер (Донецк, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)


Что-то новее чем СНиП II-35-76 не встречал. Может быть что-то из СП31-106-2002 и МДС 40-2.2000 пригодиться.

Примерно так ..

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Февраля 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

СП 89.13330.2012

Инженер (Донецк, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2016 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

СП 89.13330.2012



Значит пропустил. Но это - "Актуализированная редакция СНиП II-35-76", т.е. все того же документа ...

Но все равно, спасибо. Пригодится ..

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2016 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

И еще вопрос, как посчитать диаметр дефлектора, знаю формулу 0,0188 * sqrt(3 * Vпом/v)

3 * Vпом - зависит от кратности воздухообм.
v - ск-ть движения в-ха в дефлекторе

А вот как посчитать, какой необходим диаметр дефлектора на летний период, чтобы жидкое топливо не воспламенилось? Температура за бортом +22,3, в помещениях с избытками теплоты добавляется +4 град. С, без избытков теплоты ничего не добавляется, какая зависимость диаметра дефлектора от темепратур???

Инженер (Донецк, Украина)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2016 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопросик есть, если не сложно... Все по той же котельной (блочно-модульная). Котельный зал в одном помещении, бак запаса резервного жидкого топлива в соседнем помещении. В каждое помещение своя приточка и вытяжка. Можно ли сделать забор воздуха на вентиляцию помещения дизельной из помещения котельной??? А вытяжка у каждого своя остается.

Инженер (Донецк, Украина)
КлиматТехПроект
Участник форумов

НПО "КлиматТехПроект" Чистый воздух и комфортный климат - наша профессия
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2016 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Вопросик есть, если не сложно... Все по той же котельной (блочно-модульная). Котельный зал в одном помещении, бак запаса резервного жидкого топлива в соседнем помещении. В каждое помещение своя приточка и вытяжка. Можно ли сделать забор воздуха на вентиляцию помещения дизельной из помещения котельной??? А вытяжка у каждого своя остается.

Сделать можно всё, если это не противоречит нормам. Но. У Вас получается, что из помещения котельной будет удаляться воздух своей вытяжной системой плюс на обеспечение притока в дизельную, т.е. нарушится баланс воздухообмена в котельной, кроме того помещение котельной и дизельная (насосная) - совершенно разные по нормам, и как Вы планируете подавать вместо наружного воздуха - отработанный, через систему фильтров? Мне кажется Вы что то перемудрили...

Инженер (Петропавловск-Камчатский, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines