Четырёхметровая осветительная опора с ртутными лампами. Глубина заложения заземлителя?

Количество просмотров - 1987
(ссылка на эту тему)
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2016 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Проектируется наружное освещение в виде пяти четырехметровых осветительных опор расположенных по прямой вдоль дороги на расстоянии друг от друга 35 м, с установленными светильниками на них ЖТУ01-125-001-УХЛ1., с ртутными лампами 125 Вт. Если можно подскажите не слишком ли длинные заложенные в проекте глубинные заземлители? Они представляют собой пруток диаметром 16 мм длинной 5 метров, всего их 5 штук имеются у каждой осветительной опоры. Просто думаю как их забивать будут, может по нормам и короче можно заложить? К каждой опоре под землей на глубине 0,7м прокладывается по прямой вдоль дороги кабель. каким должно быть расстояние от края дороги до кабеля?

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

посмотри тему на форуме-Параллельная прокладка кабеля автомобильной дороге. Минимальное нормируемое расстояние?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2016 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

а также СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ. Прокладка кабельных линий в земле
2.3.83.- 2.3.101

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2016 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

примерно так : Отношение расстояния между светильниками  к высоте их подвеса на улицах и дорогах всех категорий должно быть не более 5:1 при одностороннем, осевом и прямоугольном размещении светильников и не более 7:1 при шахматной схеме размещения.
-  Максимальные расстояния между опорами освещения расчитываются с учетом требуемой освещенности дорожного полотна.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2016 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Заземление опор  т.п. 3.407-150

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

считаете сопротивление контура в зависимости от сопротивления грунта, может и одного трехметрового хватит. Пять прутков для одной опоры явный перебор. Пять метров можно забить, глубина 0,7, уже 4,3. а там с подъемника ли с каой либо другой машины
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

эта дорога однополосная, для подъезда к зданию пожарной машины. Обычно по ней люди со стоянки идут на работу как по пешеходной дороге. Это я для уточнения. Вот. и вот рядом с ней с этой дорогой надо поставить 5 светильников. Но рядом с дорогой везде зеленые насаждения. В ПУЭ ест пункт > 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. Что значит  - "путем подкопки"? Я так понимаю это закапать можно не очень глубоко, а именно насколько, на 100 мм, или на 200 мм? Можно ли при этом проложить кабель в ДКС пластиковой трубе? или надо в металлической трубе прокладывать? Можно ли принять расстояние от бордюра до кабеля 400 мм? т.к. дальше идут зеленые насаждения. Будет ли это соответствовать нормам?

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Февраля 2016 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Тема на форуме:  Расстояние от обочины до столба освещения. Сколько необходимо отступать?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Февраля 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Картинка прокладка кабеля в земле.

Инженер (Омск, Россия)
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Февраля 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Так вот жеш , от бордюра до кустов расстояние 1м, не получается отступить от бордюра 1,5м, и откустов в сторону дороги тоже не получается 750мм отступить.

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Февраля 2016 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.

Согласовать. А подкапывать не менее 0,7 м
Можно ли при этом проложить кабель в ДКС пластиковой трубе?

Можно.
Кабель бронированный?

Инженер (Омск, Россия)
Mageslay 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2016 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Сейчас да бронированный, но мы думали если в трубу пластиковую его положим то поменять на не бронированный, или не стоит?

Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Февраля 2016 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Сейчас да бронированный, но мы думали если в трубу пластиковую его положим то поменять на не бронированный, или не стоит?

или.
Посмотри на форуме : типовой проект на прокладку кабелей в траншее.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines