Добрый день!

Подскажите есть ли где-нибудь требования ограждать (например сетчатым ограждением) силовые щиты если они устанавливаются в котельном зале? Отдельной электрощитовой как таковой нет.
Если опираться на п. 4.1.25 ПУЭ изд.7, то если силовые шкафы не имеют открытых токоведущих частей то ограждение не требуется.
С другой стороны видел котельные с сетчатым ограждением электрощитовой зоны.
Вот задумался..
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Выгораживается помещение "электрощитовая", допускается и сетчатое ограждение. Отдельные щиты в производственном помещении не выгораживаются. Их корпуса должны иметь соответствующую степень защиты. 

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2016 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Ну вод допустим если несколько силовых щитов стоят рядом (двухсекционный щит+секция ввода с АВР+ установки компенсации реактивной мощности на каждую секцию шин). Их нужно обязательно выгораживать или нет?
Желательно с ссылкой на нормы.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2016 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
хотя область применения данной главы ПУЭ не подходит для котельной

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Максим R спасибо. Я этот пункт читал. Но глава 7.1 ПУЭ распространяется на электроустановки жилых, общественных и административных зданий. Котельные в эту категорию не подходят.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

Посредством ограждения РУ можно получить электропомещение.
Правда не знаю зачем это может потребоваться.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Февраля 2016 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Правда не знаю зачем это может потребоваться.


Вот и я про тоже. Получается нет обязательного требования выгораживать электропомещение в промышленном здании, тем более с доступом только квалифицированным персоналом по сути..
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Февраля 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Часто воду, газ и электричество эксплуатируют разные организации и электрики, в случае установки щита в помещении котельной, могут возмущаться, что всякий сброд-сантехники им на щите кнопки понажимали, предохранитель сперли и т.д.
Бывает, что и в эксплуатацию брать отказываются, без ограждения своего хозяйства.
Как-то даже 0.4 кВ и 10 кВ приходилось разделять стеной из-за конфликтов разных организаций. Так что лучше предусмотреть какую-нибудь перегородку из просечки с калиткой к хозяйству электриков.
Смысл тут не нормативный, а хозяйственный.

? (Челябинск, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Февраля 2016 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Часто воду, газ и электричество эксплуатируют разные организации и электрики, в случае установки щита в помещении котельной, могут возмущаться, что всякий сброд-сантехники им на щите кнопки понажимали, предохранитель сперли и т.д.


Ну да, я тоже об этом думал, разве что так можно обосновать)
Хотя если так рассуждать, в котельной кроме силовых щитов есть еще куча других щитов управления: щиты автоматики, щиты частотного управления насосами, щиты приборов учета тепловой энергии и пр. и бывает что они расположены в разных местах. Все не огородишь.
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Февраля 2016 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

щиты автоматики, щиты частотного управления насосами, щиты приборов учета тепловой энергии и пр. и бывает что они расположены в разных местах. Все не огородишь.

Это другие щиты их не нужно огораживать. Не приплетайте их к электрическим.

? (Минск, Беларусь)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Февраля 2016 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Котельная- это режимный объект. Раньше относилась к опасным производственным объектам. Обслуживает котельную одна организация, посторонние лица допускаются в сопровождении обслуживающего персонала. Поэтому опасаться, что в котельную зайдут сантехники и предохранители сопрут, не следует. Степень защиты оболочки не ниже IP31, дверь с замком, для того, чтобы не могли открыть неинстуктированные лица (если котельная с оператором, то им может оказаться пенсионер, который исправно по инструкции записывает в журнал показания манометров и термометров) и можно устанавливать ВРУ без ограждений.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Февраля 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Посредством ограждения РУ можно получить электропомещение.
Правда не знаю зачем это может потребоваться.

Там же и написано: для квалифицированного персонала. Электрики вроде бы имеют группы по электробезопасности. Оператору (кочегару) котельной достаточно иметь 3 гр. Если оборудование допускается устанавливать только в электропомещениях - значит надо ограждать и вещать замок. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Февраля 2016 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Если оборудование

И что это за оборудование такое?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Февраля 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

И что это за оборудование такое?

Сам читаю ветку и не пойму о чём речь: причём здесь котельная и щиты. Какого исполнения электрооборудование: с возможностью доступа посторонних лиц или нет?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Февраля 2016 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Какого исполнения электрооборудование: с возможностью доступа посторонних лиц или нет?

Вы уверены что существует такое "исполнение"?
Я что-то сильно сомневаюсь.
Более того, допускается использовать РУ с открытыми токоведущими частями в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines