Православный храм. Пример проекта электроснабжения

Количество просмотров - 6106
(ссылка на эту тему)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2016 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане! Хотел спросить может есть у кого проект электроснабжения православного храма в качестве примера, а то вызвался помочь, а с чего начать не знаю, может есть какие-то нормативные документы регламентирующие правила проектирования? И еще вопросик, а имею ли я право на данный вид деятельности-проектирование систем ЭС ,если опыта в проектировании (кроме дипломных и курсовых) у меня нет? Может нужны специальные лицензии и допуски? А то согласился , а не подумал об этом.

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

может есть какие-то нормативные документы регламентирующие правила проектирования?

ПУЭ - ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.;
СП 31-103-99 - Православные храмы. Пособие по проектированию и строительству.;
СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.;
ГОСТ Р 21.1101-2013 - Основные требования к проектной и рабочей документации.;
ГОСТ 21.608-2014 - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения.;
ГОСТ 21.613-2014 - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.;
ГОСТ 21.210-2014 - Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.;
СО_153-34_21_122-2003-ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ.;

? (Екатеринбург, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Благодарю, а что насчет лицензии имею право заниматься данным видом деятельности если в наличии только диплом о ВО по специальности электроснабжение?

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Может быть лицензия СРО потребуется.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Все в зависимости от того как Вы работаете. В крайнем случае выпуститесь под лейблом какой нибудь компании, имеющее лицензию СРО.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2016 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

а имею ли я право на данный вид деятельности-проектирование систем ЭС

без оформленного допуска СРО не имеете

часть 4, статья 48 Градостроительного кодекса: "Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами."

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2016 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Митрофан Ляшенко  Спасибо.

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Апреля 2016 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер всем. Могли посмотреть, нарисовал внутреннюю проводку (с учетом того, как "правильно" должно включаться(подсказал священник)), подсказать, где что неправильно и как лучше (здравая критика приветствуется). Про сам храм: Как я понял питание подвели, поставили щит, оставалось внутрянку сделать( делал на общественных началах и в первый раз).
* Храм А1.cdw
(178.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 380]

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2016 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Большая просьба перевести файл в другой формат: можно в рисунок или pdf (или dwg)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Апреля 2016 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

 
Храм А1.jpg
 
* Храм А1.jpg
(998.32 Кб, 3512x4971)  [скачать]  [загрузок: 2281]

? (Екатеринбург, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Апреля 2016 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Перевел в DWG .Если недостаточно, что  конвертировал 9022622217.
* Храм.dwg
(67.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 573]

Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Апреля 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

По оформлению смотрите
ГОСТ 21.613-2014
ГОСТ 21.210-2014
ГОСТ 21.608-2014
Каждый светильник и розетку пронумеровывать не требуется, достаточно дать УГО. Цифрами пронумеровывается только выключатели и относящиеся к ним светильники.
Нет однолинейных схем. Розетки у вас скорее всего на 16 ампер, защитные аппараты на 20 и не защищены от перегрузки.
На освещение нет необходимости ставить аппарат меньше 6А.
Токи посчитаны неправильно.
Кабель надо брать трехжильный. Исполнение по ГОСТ 31565-2012. Всяко не меньше чем нг-LS

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2016 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

1. Если поставили щит, то есть ли в нем начинка? По чертежу вижу автоматы, но они уже стоят или еще планируются?
2. Вся однофазная электропроводка должна быть выполнена трехжильным кабелем!!! фаза, ноль и ЗЕМЛЯ!! Кроме спусков к одноклавишным выключателям (2 жилы) и подводка к люстрам (4 провода). Но это надо смотреть схему питающей сети, так что дайте схему! (вводной кабель, схему щита и схему заземления). В розеточных группах соответственно лучше установить Диффавтоматы.
3. На путях эвакуации, на лестничных клетках и перед эвакуационными выходами не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение (п. 7.105 СП 52.13330.2011). В притворе, перед выходами из алтаря в среднюю часть и перед выходами из средней части, ведущими на улицу поставьте аварийные светильники с аварийным питанием от аккумуляторной батареи ( http://www.astz.ru/ru-production/lbo72-Tiger/ )
4. Согласен с предыдущим оратором про кабель ВВг нг-LS и номиналы автоматов

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Car Ton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Апреля 2016 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Diego т.е пронумеровывается одноименно? к примеру выключатель двухклавишный "1"  лампы "1.1" "1.2", одноклавишный "1" лампы "1" .
Про защитные аппараты т.е ставить все равно 16А автоматы(розетки 16А) ,освещение 6А.А Что конкретно посчитано неправильно(математическая ошибка?)
Митрофан Ляшенко
1.Насчет щита-в живую его не видел, насколько я знаю, подвели напряжение только.
2.Насчет схемы заземления и схемы щита , у меня ее просто нет, если брать пункт 1,


Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines