Вентиляционная система. Организация управления вентиляторами?

Количество просмотров - 2121
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2016 года, 03:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые Коллеги!
У нас с ГИПом появились разногласия по поводу управления вытяжными вентиляторами
Суть такова:
В помещении венткамеры расположены 9 вентиляторов. ГИП предлагает установить щит управления с коммутационной аппаратурой и управление этими вентиляторами осуществлять  с помощью кнопок управления, установленными на двери щита.
Я же предлагаю дополнительно предусмотреть пост управления с кнопками ПУСК СТОП  ЛАМПА в обслуживаемое помещение этими вентиляторами.
Как его убедить?
Вчера проштудировал СНиП 41-01-2003  "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Там ничего не сказано.
Может быть еще есть какой-то нормативный документ?
Заранее благодарен за любое сообщение

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

наши автоматчики делают и так, и так, по заданию ОВ.
т.е. правы вы оба
есть также актуализированная версия СНиП 41-01-2003 - СП 60.13330.2012

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемый ПРИВОД. Ваш подход намного лучше. Первое, что я предлагаю получить точное задание от Заказчика (объяснив ему суть вопроса). При установке кнопок в обслуживаемых помещениях или еще где-то есть и плюсы и минусы. Минус это то что кто-либо (пусть и квалифицированный персонал) получит допуск к управлению и по своему усмотрению будет управлять работой вентиляторов. Самое плохое что в любом коллективе кому-то будет дуть, шуметь и т. д.
У меня был такой случай. Я со своим проектировщиком ОВ договорился что системы притока и вытяжки должны работать постоянно. В частности в офисном здании приток осуществляется в коридоры и помещения, а вытяжка в основном через с/у. Так вот все вытяжные вентиляторы (по согласованию с ОВ) я включил на постоянную работу от щитов в венткамере. Приточные установки включаются от свои щитов управления в той же венткамере. После запуска объекта от Заказчика пришло замечание, что не удобно управлять. Что бы включить или выключить что-либо надо идти в венткамеру и с кнопок на щите включать или выключать.
На все мои объяснения (с выездом на объект проектировщика ОВ и ГИПа), что системы ОВ должны работать круглосуточно (так задумывалось), кто-либо по своему желанию в любое время выключать их не может. Для того что бы выключить (включить) надо идти в венткамеру. Был получен ответ Заказчика, что им так не удобно.
В процессе строительства (без изменения в проекте) из гардеробной сделали пост охраны. И Заказчик указывал на то что кнопки можно было поставить на этом посту.
Как-то вот так получилось с описанием, но думаю суть вопроса понять можно.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2016 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Все сводится к ВЕСЬМА ГРАМОТНОМУ и ВЗВЕШЕННОМУ ЗАДАНИЮ и неплохо
посоветоваться с ЗАКАЗЧИКОМ, который будет это обслуживать
Неплохо бы предусмотреть ПУЛЬТ в каком-либо помещении, куда был бы
ограничен доступ людей
А в венткамеру только для включения и отключения вентсистем ходить всегда как-то не принято 

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2016 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А в венткамеру только для включения и отключения вентсистем ходить всегда как-то не принято

С этим согласен. В упомянутом проекте не было тех. помещений кроме эл. щитовой, венткамеры, совм. водомерного и теплового узла.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2016 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Из СП 60.13330.2012 почитайте: п. 12.8; 12.11
СНиП 41-01-2003 на территории России больше не действует.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

СНиП 41-01-2003 на территории России больше не действует

действует его актуализированная копия СП 60.13330.2012, т.е. он и его копия от 2012г. действуют

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Марта 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

действует его актуализированная копия СП 60.13330.2012, т.е. он и его копия от 2012г. действуют

не путайте народ, а учите матчасть! СП60.13330.2012 и СНиП 41-01-2003 два разных документа, в которых встречаются одинаковые слова. "Актуализированная редакция" не может быть "Копией". По вашей логике у нас одновременно действуют Конституции 1993 и 1978 годов...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2016 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

не путайте народ

СП60.13330.2012 и СНиП 41-01-2012

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Марта 2016 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

СНиП 41-01-2012
[непонятно]?
это ваша фантазия? Не морочьте людям головы! нет такого документа!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Марта 2016 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Не морочьте людям головы!

СНиП 41-01-2012 - это актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
http://ihe.ru/ufiles/Ventil/snip_2012.pdf
мне эти споры надоели, откланиваюсь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Марта 2016 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

СНиП 41-01-2012 - это актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

Если Вы не разбираетесь в вопросах технического регулирования и даже не способны прочитать правильно название документа в ваше же ссылке, то зачем Вы спорите?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines