Вентиляционная система. Организация управления вентиляторами?
|
Количество просмотров - 2167
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Привод
|
Добрый день, уважаемые Коллеги! У нас с ГИПом появились разногласия по поводу управления вытяжными вентиляторами Суть такова: В помещении венткамеры расположены 9 вентиляторов. ГИП предлагает установить щит управления с коммутационной аппаратурой и управление этими вентиляторами осуществлять с помощью кнопок управления, установленными на двери щита. Я же предлагаю дополнительно предусмотреть пост управления с кнопками ПУСК СТОП ЛАМПА в обслуживаемое помещение этими вентиляторами. Как его убедить? Вчера проштудировал СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Там ничего не сказано. Может быть еще есть какой-то нормативный документ? Заранее благодарен за любое сообщение
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
наши автоматчики делают и так, и так, по заданию ОВ. т.е. правы вы оба есть также актуализированная версия СНиП 41-01-2003 - СП 60.13330.2012
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Добрый день, уважаемый ПРИВОД. Ваш подход намного лучше. Первое, что я предлагаю получить точное задание от Заказчика (объяснив ему суть вопроса). При установке кнопок в обслуживаемых помещениях или еще где-то есть и плюсы и минусы. Минус это то что кто-либо (пусть и квалифицированный персонал) получит допуск к управлению и по своему усмотрению будет управлять работой вентиляторов. Самое плохое что в любом коллективе кому-то будет дуть, шуметь и т. д. У меня был такой случай. Я со своим проектировщиком ОВ договорился что системы притока и вытяжки должны работать постоянно. В частности в офисном здании приток осуществляется в коридоры и помещения, а вытяжка в основном через с/у. Так вот все вытяжные вентиляторы (по согласованию с ОВ) я включил на постоянную работу от щитов в венткамере. Приточные установки включаются от свои щитов управления в той же венткамере. После запуска объекта от Заказчика пришло замечание, что не удобно управлять. Что бы включить или выключить что-либо надо идти в венткамеру и с кнопок на щите включать или выключать. На все мои объяснения (с выездом на объект проектировщика ОВ и ГИПа), что системы ОВ должны работать круглосуточно (так задумывалось), кто-либо по своему желанию в любое время выключать их не может. Для того что бы выключить (включить) надо идти в венткамеру. Был получен ответ Заказчика, что им так не удобно. В процессе строительства (без изменения в проекте) из гардеробной сделали пост охраны. И Заказчик указывал на то что кнопки можно было поставить на этом посту. Как-то вот так получилось с описанием, но думаю суть вопроса понять можно.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Привод
|
Все сводится к ВЕСЬМА ГРАМОТНОМУ и ВЗВЕШЕННОМУ ЗАДАНИЮ и неплохо посоветоваться с ЗАКАЗЧИКОМ, который будет это обслуживать Неплохо бы предусмотреть ПУЛЬТ в каком-либо помещении, куда был бы ограничен доступ людей А в венткамеру только для включения и отключения вентсистем ходить всегда как-то не принято
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
А в венткамеру только для включения и отключения вентсистем ходить всегда как-то не принято С этим согласен. В упомянутом проекте не было тех. помещений кроме эл. щитовой, венткамеры, совм. водомерного и теплового узла.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
Из СП 60.13330.2012 почитайте: п. 12.8; 12.11 СНиП 41-01-2003 на территории России больше не действует.
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
СНиП 41-01-2003 на территории России больше не действует действует его актуализированная копия СП 60.13330.2012, т.е. он и его копия от 2012г. действуют
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
действует его актуализированная копия СП 60.13330.2012, т.е. он и его копия от 2012г. действуют не путайте народ, а учите матчасть! СП60.13330.2012 и СНиП 41-01-2003 два разных документа, в которых встречаются одинаковые слова. "Актуализированная редакция" не может быть "Копией". По вашей логике у нас одновременно действуют Конституции 1993 и 1978 годов...
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
не путайте народ СП60.13330.2012 и СНиП 41-01-2012
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
СНиП 41-01-2012 ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? это ваша фантазия? Не морочьте людям головы! нет такого документа!
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
СНиП 41-01-2012 - это актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Если Вы не разбираетесь в вопросах технического регулирования и даже не способны прочитать правильно название документа в ваше же ссылке, то зачем Вы спорите?
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
|