Сообщение #1 : 29 Февраля 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Добрых дней всем! Работаю электриком в небольшой строительной организации, взяли объект - Ангар хранения торфа 40х14х7 м, фундамент - винтовые сваи, арки - металл, крыша профнастил, место расположения юг республики КОМИ, почва - супеси :ВОПРОС :
1. Необходимо ли (и по каким критериям) моолниезащита этого ангара.
2 Необходимо ли заземление и если необходимо можно ли использовать винтовые сваи как естественные заземлители?

Электрик (Киров, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Февраля 2016 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Для начала определите категорию молниезащиты по табл.1 РД 34.21.122-87.
А там уже в соответствии с категорией молниезащиты. Если категория будет II или III, то нужно смотреть какой толщины листы профнастила.. тонкие не годятся в качестве молниеприемника. Тогда возможно укладка на кровле молниеприемной сетки с опусками к наружному контуру заземления.
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Февраля 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Тогда возможно укладка на кровле молниеприемной сетки с опусками к наружному контуру заземления.

Очень плохо себе представляю укладку сетки на ангар-арку...
Я бы задумался о канатах или еще над чем-нибудь.

? (Челябинск, Россия)
Kons
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Февраля 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

я определил что у меня категория в2 , класс зоны  по пуэ "П-IIa" как теперь определить требуеться или нет молниезащита и какого класса?

Электрик (Киров, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Февраля 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)


Очень плохо себе представляю укладку сетки на ангар-арку...
Я бы задумался о канатах или еще над чем-нибудь.


Есть специальные кровельные держатели для монтажа.., типа ДПК-100ГЦ или аналогичные.
Держатель кровельный.png
 
* Держатель кровельный.png
(45.88 Кб, 657x769)  [скачать]  [загрузок: 227]


----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 14:04 -----

я определил что у меня категория в2 , класс зоны  по пуэ "П-IIa" как теперь определить требуеться или нет молниезащита и какого класса?


Ну если П-IIа то по РД нужна молниезащита III категории. Не делать молниезащиту вы можете если только рядом есть высокие здания с выполненной молниезащитой, и ангар попадает в их зону защиты..
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Февраля 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)


Есть специальные кровельные держатели для монтажа.., типа ДПК-100ГЦ или аналогичные.


И как крепко этот крепеж будет сидеть в профнастиле, в лучшем случае 0,7мм толщиной? А согласится заказчик с несколькими сотнями лишних дырок в кровле? А когда эта сетка начнет ржаветь и красить стены ангара, что делать?
Решение с сеткой мне не нравится. Тем более не на плоской кровле.

? (Челябинск, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Февраля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Kons, уточните: ограждение- стены из чего выполнены.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Kons
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Февраля 2016 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

рядом это сколько? есть такое здание но оно в 150 м от моего объекта. это далеко или попадает? заранее спасибо за ответ.


----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 15:34 -----
стены из профнастила без утеплений

Электрик (Киров, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Февраля 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Каркас стен - металлоконструкции?

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Kons
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Февраля 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

каркас металлические арки , фундамент -винтовые сваи.

Электрик (Киров, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Февраля 2016 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. В вашем случае молниезащита уже выполнена. Остается рассчитать сопротивление заземляющего устройства (винтовые свай) в Вашем грунте.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Kons
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Февраля 2016 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

тогда еще вопрос профнастил крепиться к деревянным прогонам которые в свою очередь крепяться к метал. аркам ? т.е у профнастила не будет металлического соединения с арками

----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 16:17 -----
и можно ли совмещать молниезащиту с заземлением?

Электрик (Киров, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Февраля 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

и можно ли совмещать молниезащиту с заземлением?

Заземлители - нужно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Марта 2016 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

профнастил крепиться к деревянным прогонам которые в свою очередь крепяться к метал. аркам ? т.е у профнастила не будет металлического соединения с арками

Случай сложный. Если так оставить, то в случае попадания молнии возможно возгорание деревянных прогонов. Поэтому лучше продумать проектное решение молниезащиты: стержневые молниеприемники, троссовые молниеприемники, сетку или посмотреть: может действительно рядом стоят высотные здания и ангар попадает в зону защиты этих зданий. В любом случае система молниезащиты соединяется с контуром заземления. Можно в качестве контура использовать винтовые сваи, если по расчету сопротивление не превышает 4 Ома.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Kons
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Марта 2016 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

спасибо всем за ответы!

Электрик (Киров, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines