СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. В вашем случае молниезащита уже выполнена. Остается рассчитать сопротивление заземляющего устройства (винтовые свай) в Вашем грунте.


А ничего что толщина профнастила на кровле гораздо меньше чем 4мм.? О чем также сказано в пункте на который вы ссылаетесь.
И еще нужно доказать что: "электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок"

----- добавлено 01 Марта 2016 года, 11:57 -----

рядом это сколько? есть такое здание но оно в 150 м от моего объекта. это далеко или попадает? заранее спасибо за ответ.



Ну это нужно знать высоту здания и что за здание. По факту нужно точно знать что здание имеет молниезащиту и как она выполнена. И сделать расчет зоны защиты.
Я бы на вашем месте выполнил молниезащиту и спал спокойно)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Марта 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Ссылаясь на п. 3.2.1.2 я имел ввиду мелаллоконструкцию каркаса ангара- арку. Толщина данного элемента не меньше 4мм.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Марта 2016 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Удивляюсь я на наше ПРОЕКТИРОВАНИЕ! Есть же рекомендации, вопросы с заземлением решать электрикам совместно со строителями еще на стадии строительства фундамента. НЕТ! начальство сначала наймет строителей, те построят по своим нормам ( не соединяя металлическую крышу и стены с несущими мет. конструкции) а потом дают задание электрикам обеспечить электробезопасность и молниезащиту. Приходится проектировать ЗУ, где-то зарываться в землю рядом со зданием, решать вопрос уравнивания потенциалов и т.д. Кто-нибудь задавался этим вопросом? Мне как электропроектировщику эта ситуация очень не нравится!!!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines