Сообщение #1 : 01 Марта 2016 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Уважаемы коллеги-проектировщики медицины
разъясните пожалуйста нюансы электроснабжения в соответствии с СП 158.13330.2014. Правильно ли я понимаю следующее:
   - в соответствии с п 7.7.1.2.2, если в медицинской организации имеются помещения группы 2, то появляются нагрузки особой группы 1 категории (классов 0, 0,5 и 15)
   - классы 0 и 0,5, фактически одно и то же так как такие скорости переключения механической коммутационной аппаратурой обеспечить невозможно и для обеих классов требуется он-лайн ИБП
   - для особой группы I категории (>15) ИБП не требуется - она может дождаться запуска генератора (3-го источника питания) без резервирования источником бесперебойного питания
   - СПЗ также подключаются к 3-му источнику питания

также есть вопрос: обесточивание какого медицинского оборудования может вызвать его поломку или аварию?

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2016 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Про классы и категории Вы все верно поняли. По заданию на проектирование может потребоваться установка дополнительного источника (ИБП) для ЭП особой группы 1 категории класса >15.

также есть вопрос: обесточивание какого медицинского оборудования может вызвать его поломку или аварию?

Это нужно смотреть в паспортах на оборудование. Бывает в лабораториях применяются анализаторы, чувствительные к резкому пропаданию питания. Приборы функциональной диагностики, МРТ, КТ и т.д. могут иметь собственный ИБП - здесь все довольно индивидуально. Реанимационное и операционное оборудование по СП необходимо подключать через ИБП - оно включается в консоли/розетки IT-сети, питаемые от разделительного трансформатора, который в свою очередь питается через ИБП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Марта 2016 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2016 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

подскажите пожалуйста, можно ли в операционных прокладывать кабель в кабель-каналах?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2016 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Старый СниП отменен, новый то ли есть, то ли нет... В старом было сказано, что проводка как правило скрытая, открытая в подвалах и т.п.
Вообще, конечно, плохое решение, поскольку в операционной стерильная зона. Как кабель-канал стерилизовать?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Апреля 2016 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


Старый СниП отменен, новый то ли есть, то ли нет... В старом было сказано, что проводка как правило скрытая, открытая в подвалах и т.п.
Вообще, конечно, плохое решение, поскольку в операционной стерильная зона. Как кабель-канал стерилизовать?

мне и самой не нравится, но заказчик там отделку не меняет, лишь проводку... даже заземление старое... и вообще есть ли оно там - вопрос..

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Апреля 2016 года, 02:28
(ссылка на это сообщение)

а старая проводка не демонтируеться...?может она вынимается и все вместо нее...и все заштукатуриваться

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Апреля 2016 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


а старая проводка не демонтируеться...?может она вынимается и все вместо нее...и все заштукатуриваться

старая проводка в кабель-канале и идет)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Апреля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

а разделительный трансформатор есть?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Апреля 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


а разделительный трансформатор есть?

судя по обследованию - нет.
я, конечно, запроектировала

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Апреля 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

получается что нужно и заземление закладывать если устанавливается  разделительный трансформатор в СП 158 наверняка есть  указания по этому поводу, а в задании ничего этого не было прописано , технологи ничего не говорят?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Апреля 2016 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Согласно п  710.30 ГОСТ Р 50571.28-2006  Отнесение медицинских помещений к группам 0,1 и 2 должно быть согласовано с федеральными органами исполнительной власти и государственного контроля (надзора) в области здравоохранения. Для классификации медицинского помещения по безопасности необходимо, чтобы медицинский персонал указал, какие медицинские процедуры будут проводиться в данном помещении.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Апреля 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

В некоторых операционных нет необходимости установки разделительных трансформаторов. Если это ангиография,-то они безусловно нужны. В предыдущей версии СП158 (до утверждения)  был неплохой перечень
для запроса к медикам. Они должны дать ответ о характере врачебных вмешательств, а мы уже обеспечивать соответствующие решения.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines