ВРУ с двумя распределительными секциями. Выбор сечения питающего кабеля ВРУ?

Количество просмотров - 3515
(ссылка на эту тему)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Имеются 14 этажей. На каждом этаже по одному щиту. Установленная мощность щита 50кВт. От ВРУ к каждому щиту идет кабель 5х35мм2.
ВРУ имеет схему крест. Рубильники и предохранители на 630А. От ТП до ВРУ кабели алюминий 240мм2.
Прошу простить меня сразу, если кому-то покажется что мои вопросы глупы.
Схема ВРУ имеет 2 распределительных секции. На одной у меня 7мь щитов и на другой. Правильно ли я понимаю что если один питающий кабель ВРУ выходит из строя, второй должен выдерживать ток от нагрузки всех 14 шкафов?

По ПУЭ длительно допустимый ток алюминиевого кабеля 240мм2 - 465А. (P=272кВт). 272/14шкафов=19кВт - должна быть мощность одного шкафа. А у меня установленная 50кВт (сильно завышена, но именно на эту мощность выбиралось сечение и шкаф.). Могу ли я для расчетной мощности каждого шкафа применить коэффициент спроса 0,39? Какие еще коэффициенты я могу применить?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2016 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Мощность щита 50 кВт-это не значит, что ее надо вставлять в расчеты, это макс. мощность которую может коммутировать этот щит т.е. сечение шин или провода внутри его. Вам надо подсчитать токи потребления каждого этажа и сложить их с учетом всех снижающих коэффициентов и пиковых нагрузок. Не помню что за схема "крест". Каждый кабель должен выдерживать всю нагрузку 14 эт. Обратите внимание на защиту каждого кабеля 5х35, если это 630 А предохранители. то это не правильно.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2016 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Я знаю, что мощность щита 50кВт не надо вставлять в расчет. У меня как раз и вопрос. какие коэффициенты можно использовать, чтобы в итоге получилось 19кВт.
630А - у меня во вру. На этажах 100А.
ru_shema_3.jpg
 
* ru_shema_3.jpg
(231.25 Кб, 987x750)  [скачать]  [загрузок: 907]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2016 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

раб день заканчивается, отвечу завтра или вечером с другого имени

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Марта 2016 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Методика расчета нагрузок для общественных зданий хорошо описана в СП 31-110-2003, для промышленных предприятий в РТМ 36.18.32.4-92. Попробуйте начать с изучения этих документов (к РТМ есть отличное пособие с примерами, очень толковое, сам по нему учился). Суть всех методик одинакова - электроприемники разбиваются на характерные группы, в зависимости от назначения, характера работы и определяются понижающие коэффициенты (спроса/использования, несовпадения максимумов).
У Вас какое здание?
В любом случае расчетная нагрузка на ВРУ не равна сумме расчетных нагрузок подключенных к нему этажных щитков (будет ниже). По методике СП 31 - считаете количество ЭП по всему зданию, определяете Кс, при необходимости вводите Кнм и получаете расчетную нагрузку в аварийном режиме (при питании по одному вводу), для выбора значений номинальных токов аппаратов защиты, управления и сечений кабелей. С жилыми домами не сталкивался, возможно там какие-то свои тонкости)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2016 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

на схеме трансформаторы тока 630/5?
описались наверное...

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2016 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Опишите, что представляет из себя этаж в плане возможных токовых нагрузок. Если квартиры то сколько и какие. Зная ток кабеля 465 А, делим его на 14, получаем 33 А на этаж т.е. около 20 кВт, 4 - 5 квартир- это грубая прикидка а не расчет. Для более точных- надо использовать выше предложенную методику Bounty.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines