Кабельная вставка на ВЗЛ-10 кВ. Как получше выполнить установку кабельной муфты на опоре?

Количество просмотров - 5392
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2016 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые дамы и господа нужна помощь.
Подскажите, как правильно выполнить кабельную вставку на ВЗЛ-10кВ.
А именно как получше выполнить установку  кабельной муфты на опоре и разъединителя с кабельной муфтой.
А то в моем варианте получается кат ко громоздко.
Если кому не жалко скинет эскиз КРМ и КМ.
* КРМ.pdf
(78.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 548]

? (Скопин, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2016 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

берешь любой соответствующий типовой и ищешь там
например вот

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Марта 2016 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Если я правильно потел то делаем по типовому. Заменив изоляторы и кабальную муфту.
Тогда вопрос в следующем как крепить кабельную муфту к опоре и к проводам при установки КМ без разъединителя.

? (Скопин, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Марта 2016 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

И еще чем заменит муфта КМА, КМЧ, если не ошибаюсь эти муфты уже не выпускают.

? (Скопин, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Марта 2016 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Тогда вопрос в следующем как крепить кабельную муфту к опоре и к проводам при установки КМ без разъединителя.

Установка кабельной муфты на концевой  опоре т.п. 3.407.1-143.1

Инженер (Омск, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Марта 2016 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Типовые я изучил. Меня итерисут  как быть с кабельной муфтой. Если я не ошибаюсь кабельные муфты из типовых уже не выпускают.  Следует заменить муфту на термоусаживающаяся???

? (Скопин, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Марта 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Меня итерисут  как быть с кабельной муфтой. Если я не ошибаюсь кабельные муфты из типовых уже не выпускают

Вместо муфт КМА можно использовать муфты 10КНТп - предназначенные для оконцевания кабеля в бумажной пропитанной изоляции.

Инженер (Омск, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Марта 2016 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Вот так у ENSTO сделано
Муфта.JPG
 
* Муфта.JPG
(62.91 Кб, 650x924)  [скачать]  [загрузок: 1617]

Тоже самое в pdf в двух проекциях + спецуха
* А20-3Н с кабелем и СП.pdf
(2373.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 639]

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines