Codazo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Марта 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Полазил я по сайтам производителей КТП, многие указывают что термическая стойкость к токам к.з. на стороне ВН будет 20 кА в течении 1 секунды.
Этот ток указывается как для КТП 2500 кВА так и для 250 кВА.
1. Предположим что вводной аппарат на стороне ВН такой ток выдержит. А как быть с ошиновкой?
Открыл ГОСТ на расчёт токов к.з. - получилось что для 20 кА на 1 секунду нужна шина или медь 3*40 или алюминий 5*50
Во многих КТП, особенно наружней установки соединение от аппарата до силового трансформатора выполнятся кабелем, сечением гораздо меньшим расчётных 120 мм.кв.
Прав ли такой производитель?
2. А если развить тему, то где начинается КТП наружней установки - на столбовом разъеденителе, который идёт в комплекте поставки и подключатеся кабелем, или всё же на верхних контактах коммутационного аппарата? Т.е. на каком участке стороны ВН данная стойкость выдерживается?
3. Есть ли реальная необходимость в 20 кА?
4. Указывают и учитывают ли вообще стойкость на стороне ВН при заказе и выборе КТП?
Очень бы хотелось прояснить для себя данные вопросы.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2016 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

3. Есть ли реальная необходимость в 20 кА?

От конкретной схемы зависит. Смотря какая мощность у источника питания и как близко ТП к ней. От защиты. Считать надо.
2. А если развить тему, то где начинается КТП наружней установки

А что это изменит? У вас по КЗ и кабель проверяется и оборудование.
1. Предположим что вводной аппарат на стороне ВН такой ток выдержит. А как быть с ошиновкой?
Открыл ГОСТ на расчёт токов к.з. - получилось что для 20 кА на 1 секунду нужна шина или медь 3*40 или алюминий 5*50

Ошиновка комплектная? Она должна рассчитываться производителем.
Ну и стойкость у кабеля и шин различная.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines