Сообщение #1 : 09 Марта 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Прошу подсказать по подключению преобразователя частоты Shneider Electric ATV212 3 фазный с напряжением 200...240В

Вот сталкиваюсь впервые. Прошу подсказать что нужно подать на контакты L1, L2, L3 ПЧ с 3х220В.

У меня вот пока есть варианты:


  • L1 L2 L3 (от разных автоматов, а может с одной линии)

  • Просто подключить так же как он был бы 3х380

2016-03-09 16-46-12 Скриншот экрана.png
 
* 2016-03-09 16-46-12 Скриншот экрана.png
(44.29 Кб, 532x430)  [скачать]  [загрузок: 206]

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2016 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Здесь вроде как без вариантов, этот ПЧ можно включать только при фазном напряжении 230в, т.е. все Ваши варианты  подключения неправильные.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2016 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо!

А бывают ли ПЧ у которых питание 1 фазное 220. А на выходе выдают 3 по 230В.
Просто указано в паспорте вытяжки, что вент.привод питается от 3 фаз по 220. А питание для ПЧ - 1 фазное.
Если есть, можете модель назвать?
Спасибо заранее.

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2016 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

http://www.rusklimat.ru/download/manual/automatika-vent/danfoss/VLT-Micro-Drive.pdf

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines