Система электроснабжения в бизнес-центре. Применять кабель ВВНнг-LS или ППГнг-HF?

Количество просмотров - 6459
(ссылка на эту тему)
Jack L
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Марта 2016 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Коллеги, возникла следующая ситуация.
Есть существующий объект - бизнес-центр. Сейчас планируется доработка существующей системы электроснабжения.
Все тех. помещения, в частности электрощитовые и ТП, расположены в надстройках кровли. Эти надстройки не входят в пожарный отсек.
Необходимо проложить новые проектируемые кабели от одного щита к другому частично по тех.помещениям в лотках, частично по самой кровле в лотках с крышкой. На кровле лотки прикреплены к шумозащитной стене, на высоте примерно 3-4м от уровня кровли.

Я руководствовался табл. 2 ГОСТ 31565-2012 и применил ППГнг-HF, т.к. здание с массовым пребыванием людей. Заказчик же сейчас настаивает на том, что нужно загнать весь кабель в короб и в таком случае применить ВВГнг-LS, т.к. короб является кабельным сооружением.
Насколько это правомерно?

Инженер (Москва, Россия)
Vitus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2016 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Прокладка ведется в местах массового пребывания людей и руководствоваться именно этим, поэтому оправдано применение кабеля http://cable.ru/cable/group-ppgng_hf.php .Кабель http://cable.ru/cable/group-vvgng_ls.php предназначен для прокладки в производственных помещениях, однако возможна замена кабеля http://cable.ru/cable/group-ppgng_hf.php[/ссылка на кабель [url=http://cable.ru/cable/group-vvgnga_lsltx.php]http://cable.ru/cable/group-vvgnga_lsltx.php  

? (Горловка, Украина)
Vitus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Марта 2016 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, замена на кабель Кабель ВВГнг(A)-LSLTx

? (Горловка, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2016 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

табл. 2 ГОСТ 31565-2012

если я правильно понял, то
Все тех. помещения, в частности электрощитовые и ТП, расположены в надстройках кровли

Необходимо проложить новые проектируемые кабели от одного щита к другому частично по тех.помещениям в лотках, частично по самой кровле в лотках с крышкой.

в связи с этим, руководствуясь ГОСТ 31565-2012 и здравым смыслом, можно смело применить ВВГнг-LS
1. нг(А)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
2. о каком массовом пребывании людей может идти речь в технических помещениях на кровле здания?
3. если прокладка кабелей подразумевается на открытом воздухе, то я бы применил пластиковые трубы (при условии что кабелей немного и они разумного сечения)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2016 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)


2. о каком массовом пребывании людей может идти речь в технических помещениях на кровле здания?


ГОСТ устанавливает это требование для зданий с массовым пребыванием, независимо от характера помещений, которые в этом здании имеются. Во всех помещениях такого здания должны применяться указанные в таблице типы кабелей.
С точки зрения здравого смысла это тоже оправдано, так как в случае возгорания распространение дыма не ограничится вспомогательными помещениями, дым будет распространяться по всему зданию, воздействуя на массу людей, моментально эвакуировать которых невозможно.
Поэтому алгоритм выбора примерно таков:
1. Указанные электрощитовая и т.п. расположены в здании или являются наружными электроустановками?
2. Если в здании - здание с массовым (где-то на форуме обсуждался этот термин)... - выполнение требований табл. ГОСТ.

Для наружных конечно требования ниже.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Марта 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения здравого смысла это тоже оправдано

Вы внимательно читали топик? Технические помещения на кровле и если в данных помещениях возникнет пожар, каким образом дым попадет внутрь?

Ну и тут можно почитать https://www.proektant.org/index.php?topic=17707.0

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Марта 2016 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)


Вы внимательно читали топик? Технические помещения на кровле и если в данных помещениях возникнет пожар, каким образом дым попадет внутрь?


Читал.

1. Указанные электрощитовая и т.п. расположены в здании или являются наружными электроустановками?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Jack L
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Марта 2016 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы и мнения, хоть и диаметрально противоположные.
Электрощитовые являются частью здания, потому как доступ к ним осуществляется на общественном лифте (естественно с контролем доступа).
И еще один момент. Все существующие кабели марки ВВГнг-HF, даже те, что идут по той же трассе - т.е. частично по улице на кровле, частично по тех. помещениям. Знаю, эта марка кабеля сейчас уже не производится, и вообще она не по ГОСТу. 

Инженер (Москва, Россия)
Vitus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2016 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

 ПВХ изоляция, используемая в кабелях ВВГ,содержит хлор, который является явным галогеном. А так как HF означает -"свободный от галогенов", то такая маркировка  является некорректной. Не содержит в своем составе галогенов: полиэтилен, полиолефин или полимерная композиция. Таким побразом наш кабель будет называться http://cable.ru/cable/group-pvpgng_hf.php или ППГнг-HF . С уважением команда КАБЕЛЬ.РФ

? (Горловка, Украина)
Vitus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2016 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения кабель ПвПГнг-HF

? (Горловка, Украина)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Марта 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

а аварийное освещение под слоем штукатурки тогда чем выполнять, каким кабелем? FR-LS?
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Марта 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

  Всем добрый день!
Я в таких вещах руководствуюсь таб. 2 ГОСТ 31565-2012, и применял бы кабель -нг-HF. Бизнес-центр идеально подходит к описанию "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах". Тех. помещения являются частью здания. А то, что кабель проходит по кровле - он ведь все равно выходит из здания и заходит в здание, значит, -нг-HF. Кабель -нг-LSLTx (звучал выше), на мой взгляд, тут ни к чему - это только "Для прокладки... в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений".

Энергетик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines