Сообщение #1 : 10 Марта 2016 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги!
Может ли кто-нибудь дать ссыль на норматив в котором дается ограничение на число пусков в час электродвигателя или это цифра берется из паспорта устройства пуска? В конторе фигурирует цифра 10 - не больше 10 пусков в час, но откуда, никто не может сказать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2016 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

обычно пишут в паспорте, если это тяжелый пуск.   у меня были двигатели вентиляторов градирен с пусковым током 700 а, так второй пуск уже был проблемным

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Марта 2016 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

это было еще в ГОСТ 183-74 в зависимости от режима S1-S10. В п. 1.4 было указано, что если отдельно не указано нормативная продолжительность цикла принималась 10 мин (т.е. 6 пусков в час).  В исходных требованиях для изготовителя ЭД и сейчас продолжают так нередко писать. Но по сути требование устарело. В сегодняшних стандартах такого нет и для S1-S10 может быть что угодно многое, определяется  параметрами двигателя, режимом работы и нагрузкой. Существуют учебные и, видимо, научные методики определения допустимого количества включения для конкретных типов двигателей (т.е. с конкретными параметрами) при конкретных условиях. Эти методики не стандартизированы. Поэтому - к изготовителю.
PS сейчас в нормах для S4, например, стандартизируется так: ГОСТ IEC 60034-1-2014
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2016 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

А вообще, в техническом аспекте чем обуславливается ограничение? Речь идет только о тепловом режиме работы электродвигателя или еще и устройстве пуска? В конторе есть мнение, что если применяется плавный пуск, то при частом включение могут сгореть тиристоры

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2016 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

При пуске ток превышает номинальный, соответственно при частых пусках (на которые конкретный двигатель может быть не рассчитан) движок может перегреться. В принципе такое может быть и для любого аппарата, в т.ч.  с тиристором. В т.ч. поэтому комм.-защитная аппаратура тоже характеризуется категориями применения
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Марта 2016 года, 00:43
(ссылка на это сообщение)

У металлорежущих станков и 20 - 30 раз в час может запускаться. Смотря какой двигатель и для чего он предназначен.

Проектировщик (Москва, Россия)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)


При пуске ток превышает номинальный, соответственно при частых пусках (на которые конкретный двигатель может быть не рассчитан) движок может перегреться. В принципе такое может быть и для любого аппарата, в т.ч.  с тиристором. В т.ч. поэтому комм.-защитная аппаратура тоже характеризуется категориями применения

Если на двигателе например указано:
S4 40% 120 включений в час F=4. Но длительность включения не указана. Это значит, что, например, при 120 пусках длительность цикла = 30 сек, при 60 = 60 сек, верно я понимаю? И второй вопрос, все загостированные режимы - это типовые режимы. Но ведь на практике, режим может отличаться, например, включения распределены не равномерно за час. Как, вообще, правильно подобрать двигатель под номинальный режим механизма, в реальности? С этим вопросом можно ли обратиться к заводу изготовителю? например насосы грунфос, описать им режим работы подробно и они по идее должны сами выдать решение? Т.е. нам нужно столько то включений в час, с таким то ПВ, посчитайте ваш двигатель сможет работать в таком режиме с конкретным механизмом.

Проектировщик (Москва, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2016 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Применительно к насосным агрегатам (электронасосам):
- в зависимости от мощности эл.двигателя (типоразмер)
- в зависимости от типа/конструктива охлаждения (сухой, погружной, с/без кожуха)
- и т.п. ограничения по подшипникам, ротору, изоляции статора.

Указывается в "Руководстве по монтажу/эксплуатации" на мотор или на комплектное изделие (агрегат).

Например для погружных электронасосов для канализации для режима "S1": с моторами до 7,5 кВт - макс. 30 раз/час, выше 7,5 кВт - 10 раз в час. При этом рекомендуется не превышать 5000 циклов включения/выключения в год. См. также стр.39 в Рекомендациях по проектированию КНС с погружными насосами

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2016 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)


Применительно к насосным агрегатам (электронасосам):
- в зависимости от мощности эл.двигателя (типоразмер)
- в зависимости от типа/конструктива охлаждения (сухой, погружной, с/без кожуха)
- и т.п. ограничения по подшипникам, ротору, изоляции статора.

Указывается в "Руководстве по монтажу/эксплуатации" на мотор или на комплектное изделие (агрегат).

Например для погружных электронасосов для канализации для режима "S1": с моторами до 7,5 кВт - макс. 30 раз/час, выше 7,5 кВт - 10 раз в час. При этом рекомендуется не превышать 5000 циклов включения/выключения в год. См. также стр.39 в Рекомендациях по проектированию КНС с погружными насосами

Я вот никак не могу понять. В ГОСТе описаны 10 типовых режимов и необходимый перечень параметров для описания режимов. Почему для режима S1 указывается число включений в час? это же указывается только для ПКР. Потом, как понять, 30 вкл/час, я же могу за минуту эти 30 включений сделать и двигателю, возможно, хана, тогда надо и ПВ давать, или как?. Насколько я понимаю, и как написано в госте, заказчик, должен описать режим работы двигателя и обратиться к производителю с целью подбора двигателя под насос обеспечивающий режим, или уточнить, а может ли такой-то двигатель работать в таком-то режиме номинально.

Проектировщик (Москва, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2016 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

 [стоп] а я могу 30 за секунду !  [смех]
[подмигиваю]  30 включений за минуту - это же 1800/час !!! [шок]

Количество включений в час приводится для расчета регулирующей ёмкости КНС для режима автоматической работы -  задание уровней включения/выключения. Чем больше допустимое количество включений, тем меньше рабочий объем и глубина сработки, тем самым уменьшаются кап.затраты на сооружение (глубина котлована) и сточные воды чаще откачиваются и меньше застаиваются в КНС, и т.д.

Но сам насос, при условии подключения/реализации всех защит в шкафу, Вам не позволит его включить 30/час - т.к. он перегреется и сработает анти-хана (тепловая защита), которая не даст включиться насосу пока он не остынет (при этом может включиться резервный насос, если уровень воды поднимется). Поэтому всегда необходимо подключать в шкафу все имеющиеся в насосном агрегате датчики к защитным реле в шкафу управления/защиты.

Применительно к погружным канализационным электронасосам KRT - они рассчитаны на режим непрерывной работы S1 (по стандарту DIN EN 60034-1).
См. "3.3 Режим работы" на стр.38 (39) в "брошюре-рекомендациях" в пред.теме.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Марта 2016 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)


[стоп] а я могу 30 за секунду !  [смех]
[подмигиваю]  30 включений за минуту - это же 1800/час !!! [шок]

Количество включений в час приводится для расчета регулирующей ёмкости КНС для режима автоматической работы -  задание уровней включения/выключения. Чем больше допустимое количество включений, тем меньше рабочий объем и глубина сработки, тем самым уменьшаются кап.затраты на сооружение (глубина котлована) и сточные воды чаще откачиваются и меньше застаиваются в КНС, и т.д.

Но сам насос, при условии подключения/реализации всех защит в шкафу, Вам не позволит его включить 30/час - т.к. он перегреется и сработает анти-хана (тепловая защита), которая не даст включиться насосу пока он не остынет (при этом может включиться резервный насос, если уровень воды поднимется). Поэтому всегда необходимо подключать в шкафу все имеющиеся в насосном агрегате датчики к защитным реле в шкафу управления/защиты.

Применительно к погружным канализационным электронасосам KRT - они рассчитаны на режим непрерывной работы S1 (по стандарту DIN EN 60034-1).
См. "3.3 Режим работы" на стр.38 (39) в "брошюре-рекомендациях" в пред.теме.

А про ограничение на коммутационную аппаратуру, есть что-нибудь? например при использовании плавного пуска?

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines