Опознание изображения на топосъемке. Значение такого обозначения ЛЭП?

Количество просмотров - 8024
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Марта 2016 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Я столкнулась с таким обозначением ЛЭП. Написано "3 пр. 10 кВ", что означает вроде как голые провода, идущие по опорам. Но зачем вокруг них еще труба (или лоток) нарисованы?
2016-03-12 17-54-59 Скриншот экрана.png
 
* 2016-03-12 17-54-59 Скриншот экрана.png
(211.11 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 3134]

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
MIP
***
Куратор подраздела "GeoniCS"

MIP
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Марта 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Больше похоже на опору воздушной линии электропередач, а что дальше по направлениям указанными стрелками отображено?

Инженер (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Марта 2016 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

это укосы, подкосы (ноги) угловой опоры ЛЭП-10кВ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Марта 2016 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Опора 10 кВ. Угловая. Провода СИП. А на место выехать сложно? Без обследования местности иногда сложно бывает проектировать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Марта 2016 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Провода СИП.

необязательно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Марта 2016 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

необязательно

Возможно и голые провода. Но сейчас так чаще именно СИП обозначают.
Я вообще только 0,4 кВ по опорам прокладываю, причем всегда СИП. Поэтому везде СИП вижу.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Марта 2016 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

сейчас так чаще именно СИП обозначают
Это условное обозначение опоры воздушной ЛЭП -10кВ
примеры условных обозначений на съемке:

другое дело, что сейчас в основном проектируют ВЛ-10кВ с СИП-3

Главный специалист (Тюмень, Россия)
MIP
***
Куратор подраздела "GeoniCS"

MIP
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Марта 2016 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

примеры условных обозначений на съемке:

просьба не давать ссылку на весь учебник, а четко на условное обозначение, без обид [улыбка]

Инженер (Минск, Беларусь)
MIP
***
Куратор подраздела "GeoniCS"

MIP
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Марта 2016 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

как пример
123.jpg
 
* 123.jpg
(109.98 Кб, 779x649)  [скачать]  [загрузок: 3025]

Инженер (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2016 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

просьба не давать ссылку на весь учебник, а четко на условное обозначение

ВЛ ЛЭП.png
 
* ВЛ ЛЭП.png
(142.65 Кб, 694x661)  [скачать]  [загрузок: 2892]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Марта 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем ответившим! Вот как раз в условных обозначениях нигде так, как у меня на топосьемке, подкосы не показаны, поэтому не могла их идентифицировать. Буду знать!

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines