ВЛ-10 кВ питает ТП 10/0,4 кВ. Как расчитываеться сечение АС?

Количество просмотров - 2319
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Друзья подскажите где можно почитать про выбор сечения ВЛ 10кВ питающя ТП 10/0,4.
Может есть какое нибудь пособие по методике расчета. Запитать надо ТП коровника.

Я отпаиваюсь от существующей ВЛ 10кВ в сторону коровника, где установил ТП 10/0.4. Как расчитываеться сечение АС.
Расстояние 130 метров.

Проектировщик (Казань, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

НАБЕРИ В ПОИСКЕ ЭТОГО ФОРУМА "10 кВ"

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2016 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Помогите кто нибудь.

Проектировщик (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2016 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ читать не пробовали? Табл.2.5.5 "Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности". В 80-90% случаев этого сечения получается вполне достаточно. А на магистрали какое сечение?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2016 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ читать не пробовали? Табл.2.5.5 "Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности". В 80-90% случаев этого сечения получается вполне достаточно. А на магистрали какое сечение?

70 мм.
MAW просто расчет тока для кабеля Ip=Sp/1.73*Uном=173/1.73*10=10 Ампер
Ответвления делать не меннее 50мм
А как для ВЛ расчитывается??

Проектировщик (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2016 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Методичка по курсовому проектированию, там на стр. 10 есть выбор проводов ЛЭП. Ну и глава 2.5 ПУЭ как уже сказали выше

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2016 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Как и везде: по длительному току, потере напряжения, по току КЗ. Тебе нечего тут считать: или как на магистрали, или АС50/8. Но сечение не меньше, чем по табл.2.5.5.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за книгу. Вот что у меня есть по ВЛ (правда с изолированными проводами) и то же справочник. Там есть все.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Марта 2016 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо товарищи. Что бы я без вас делал

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1410, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines