Здание школы с нестандартной кровлей. Как выполнить молниезащиту?
|
Количество просмотров - 4748
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Марат 85
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем добрый день! Я недавно в проектировании систем электроснабжения, но в практике опыт есть) В данный момент выполняю молниезащиту школы. Школа имеет нестандартную кровлю, а именно волнообразную форму и в форме бумеранга если смотреть сверху, покрытие - ПВХ мембрана. Планирую выполнить молниеприемную сетку(пруток 8мм) с держателем на клеевой основе, т.к. дырявить кровлю нельзя. Пожалуйста если кто имел опыт в выполнении подобных проектов подскажите, выполнимо ли это на деле, и насколько долговечны держатели на клеевой основе?
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Молниезащита должна прослужить хотя бы 20 лет. По кровле иногда приходится ходить (для очистки от мусора, ремонта ПВХ мембраны). Очень сомневаюсь, что закрепленная на приклеенных держателях молниеприемная сетка долго простоит. Наступят на сетку, толкнут и нарушат гидроизоляцию кровли.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Huawei
|
а под ПВХ-мембраной что?
|
|
|
|
Марат 85
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Перекрытия из брусьев - профлист Н114-750-0.9 - пленка пароизоляционная - мин.плита Н30 - мин.плита В60 - геотекстиль термообработанный - и сама ПВХ мембрана.
Чтобы более менее иметь представление о кровле прикладываю фото
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Обратитесь к производителям. Мне в dehn помогли с проектом. http://www.dehn-ru.com/ru. Есть еще OBO BETTERMANN, ДКС-Юпитер и Ezetek. Думаю они с руками и ногами схватятся за проект. Картинки красивые.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
есть крепеж с резиновой прокладкой, так что дырявить можно становится. сетку тут наверное скорее невозможно сделать, лучше стержневые молниеприемники применить.
|
|
|
|
Neutrinos
|
А еще лучше два тросовых молниеприемника, если сверлить совсем нельзя. Клей долго не протянет в нашей местности, плюс надо думать о снегозадержании, т.к. с движением снега не крыше, сетку может снести.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Марат 85
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тросовые молниеприемники не пропустят дизайнеры. Вид будет неэстетичный. Да и вообще стержневые молниеприемники. Остается только сетка.
Школа будет в г.Сочи возле побережья, так что со снегом проблем быть не должно.
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Тросовые молниеприемники не пропустят дизайнеры Но тросы не по краю кровли будут натянуты. Может их и не будет видно с земли?
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Молниеприемная сетка НЕ! защищает кровлю от прямых ударов молнии, в отличие от тросовых и стержневых молниеприемников.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Молниеприемная сетка НЕ! защищает кровлю от прямых ударов молнии Но тем не менее ее широко используют. При прямом ударе молнии выгорит часть покрытия кровли. Пароизоляция, мин вата на небольшой площади могут быть повреждены. Но люди и электрооборудование в здании не пострадают.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Марат 85
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Применял ли кто нибудь держатели на клеевой основе?
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Молниеприемная сетка НЕ! защищает кровлю от прямых ударов молнии а где написано что она не защищает? и где написано что тросс или стержневой защищает от прямого попадания молнии Тросовые молниеприемники не пропустят дизайнеры какие у дизайнеров предложения по молниезащите?
|
|
|
|
Павел-В
|
а где написано что она не защищает? и где написано что тросс или стержневой защищает от прямого попадания молнии Не так человек, видимо, выразился. Сетка не защищает кровлю от последствий удара - теплового воздействия. Т.е. при попадании молнии в сетку все равно кровля повреждается. А если молния попадает в стержневой или тросовый молниеприемник - кровля остается целой. А так то у Беттермана есть решения по молниезащите таких кривых кровель. Правда дорого очень.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
а где написано что она не защищает? и где написано что тросс или стержневой защищает от прямого попадания молнии Такое мог написать человек, ни разу не производивший расчет молниезащиты. Зона защиты молниеприемника начинается ниже его самой высокой точки.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|