Здание школы с нестандартной кровлей. Как выполнить молниезащиту?

Количество просмотров - 4587
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Марта 2016 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


а где в РД написано что она не нужна для детсада? написано в таблице - III категория!

3я, если здание по огнестойкости 3 и выше...у меня 2я

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 21 Марта 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Милена-таг, подскажите пунктик!
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 21 Марта 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


Милена-таг, подскажите пунктик!

РД 34.21.122-87, табл.1:

15. Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 21 Марта 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

поясните пожалуйста вашу логику!  В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более. Зона Б. III
а где написано что не нужно делать молниезащиту?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 21 Марта 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


поясните пожалуйста вашу логику!  В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более. Зона Б. III
а где написано что не нужно делать молниезащиту?

Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения - у меня вторая степень огнестойкости. что непонятного?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 21 Марта 2016 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

мне не понятно почему вы решили что вам не нужно делать молниезащиту! из таблицы никак не следует что в вашем случае не нужно предусматривать никаких мероприятий по молниезащите, разве не так?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 21 Марта 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

у меня нет ни взрыво- ни пожароопасных помещений для 2й степени огнестойкости, не сельская местность, не памятник культуры. здание по 2 степени огнестойкости, хоть и детсад. высота 9,5 метров (2 этажа), рядом стоят пятиэтажки, на которых есть тросовые молниеприемники....
докажите обратное.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 21 Марта 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

согласно указанного вами пункта это объект III категории молниезащиты, зона Б. в соответствии с данной категорией должны быть предусмотрены мероприятия п. 2.25 и далее. если вы можете расчетом показать что рядом стоящие пятиэтажки перекрывают своей молниезащитой ваше строение тогда безусловно она не нужна, но если такого расчета нет, то увы...

я вообще о том говорю, что из таблицы никак не следует что молниезащиту делать не нужно т.к. степень огнестойкости такая-то, минимум 3 от этого и пляшем.
Где ошибка в моих рассуждениях?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 21 Марта 2016 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


согласно указанного вами пункта это объект III категории молниезащиты, зона Б. в соответствии с данной категорией должны быть предусмотрены мероприятия п. 2.25 и далее. если вы можете расчетом показать что рядом стоящие пятиэтажки перекрывают своей молниезащитой ваше строение тогда безусловно она не нужна, но если такого расчета нет, то увы...

я вообще о том говорю, что из таблицы никак не следует что молниезащиту делать не нужно т.к. степень огнестойкости такая-то, минимум 3 от этого и пляшем.
Где ошибка в моих рассуждениях?

видимо, у каждого своя правда. в моих рассуждениях тоже ошибки не вижу. по логике СО молниезащита нужна на каждом здании)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 21 Марта 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ну то что каждый нормы толкует в угоду своей конкретной ситуации - это факт, ну может быть другие участники рассудят.
а насчет гаража - гаражи разные бывают....
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 21 Марта 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


ну то что каждый нормы толкует в угоду своей конкретной ситуации - это факт, ну может быть другие участники рассудят.
а насчет гаража - гаражи разные бывают....


насчет гаража погорячилась [улыбка] исправила)
а трактует да, не спорю, ГИП говорит делать только по допсоглашению, заказчик против, поэтому я ищу чем апеллировать...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 21 Марта 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

только расчетом можно аппелировать...
если бы вы были заказчиком и вам эксперт из надзора например пожарного не давал бы разрешение на ввод объекта ввиду отсутствия молниезащиты...а в проекте такого нет... ну так по честному между нами...вы бы претензию проектировщику выкатили бы?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 21 Марта 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)


только расчетом можно аппелировать...
если бы вы были заказчиком и вам эксперт из надзора например пожарного не давал бы разрешение на ввод объекта ввиду отсутствия молниезащиты...а в проекте такого нет... ну так по честному между нами...вы бы претензию проектировщику выкатили бы?

ну, наверное ж, ну я тут уже сделала как хочет заказчик в пт, седня от гипа получала недоволен, что как так пошла на поводу, хотя заказчик в данном случае прав.... такие печальные дела

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 21 Марта 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

бумага все стерпит, главное б чтобы без ущербу и жертв
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines