Здание школы с нестандартной кровлей. Как выполнить молниезащиту?

Количество просмотров - 4749
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Марта 2016 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


а где в РД написано что она не нужна для детсада? написано в таблице - III категория!

3я, если здание по огнестойкости 3 и выше...у меня 2я

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 21 Марта 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Милена-таг, подскажите пунктик!
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 21 Марта 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


Милена-таг, подскажите пунктик!

РД 34.21.122-87, табл.1:

15. Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 21 Марта 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

поясните пожалуйста вашу логику!  В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более. Зона Б. III
а где написано что не нужно делать молниезащиту?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 21 Марта 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


поясните пожалуйста вашу логику!  В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более. Зона Б. III
а где написано что не нужно делать молниезащиту?

Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения - у меня вторая степень огнестойкости. что непонятного?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 21 Марта 2016 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

мне не понятно почему вы решили что вам не нужно делать молниезащиту! из таблицы никак не следует что в вашем случае не нужно предусматривать никаких мероприятий по молниезащите, разве не так?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 21 Марта 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

у меня нет ни взрыво- ни пожароопасных помещений для 2й степени огнестойкости, не сельская местность, не памятник культуры. здание по 2 степени огнестойкости, хоть и детсад. высота 9,5 метров (2 этажа), рядом стоят пятиэтажки, на которых есть тросовые молниеприемники....
докажите обратное.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 21 Марта 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

согласно указанного вами пункта это объект III категории молниезащиты, зона Б. в соответствии с данной категорией должны быть предусмотрены мероприятия п. 2.25 и далее. если вы можете расчетом показать что рядом стоящие пятиэтажки перекрывают своей молниезащитой ваше строение тогда безусловно она не нужна, но если такого расчета нет, то увы...

я вообще о том говорю, что из таблицы никак не следует что молниезащиту делать не нужно т.к. степень огнестойкости такая-то, минимум 3 от этого и пляшем.
Где ошибка в моих рассуждениях?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 21 Марта 2016 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


согласно указанного вами пункта это объект III категории молниезащиты, зона Б. в соответствии с данной категорией должны быть предусмотрены мероприятия п. 2.25 и далее. если вы можете расчетом показать что рядом стоящие пятиэтажки перекрывают своей молниезащитой ваше строение тогда безусловно она не нужна, но если такого расчета нет, то увы...

я вообще о том говорю, что из таблицы никак не следует что молниезащиту делать не нужно т.к. степень огнестойкости такая-то, минимум 3 от этого и пляшем.
Где ошибка в моих рассуждениях?

видимо, у каждого своя правда. в моих рассуждениях тоже ошибки не вижу. по логике СО молниезащита нужна на каждом здании)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 21 Марта 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ну то что каждый нормы толкует в угоду своей конкретной ситуации - это факт, ну может быть другие участники рассудят.
а насчет гаража - гаражи разные бывают....
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 21 Марта 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


ну то что каждый нормы толкует в угоду своей конкретной ситуации - это факт, ну может быть другие участники рассудят.
а насчет гаража - гаражи разные бывают....


насчет гаража погорячилась [улыбка] исправила)
а трактует да, не спорю, ГИП говорит делать только по допсоглашению, заказчик против, поэтому я ищу чем апеллировать...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 21 Марта 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

только расчетом можно аппелировать...
если бы вы были заказчиком и вам эксперт из надзора например пожарного не давал бы разрешение на ввод объекта ввиду отсутствия молниезащиты...а в проекте такого нет... ну так по честному между нами...вы бы претензию проектировщику выкатили бы?
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 21 Марта 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)


только расчетом можно аппелировать...
если бы вы были заказчиком и вам эксперт из надзора например пожарного не давал бы разрешение на ввод объекта ввиду отсутствия молниезащиты...а в проекте такого нет... ну так по честному между нами...вы бы претензию проектировщику выкатили бы?

ну, наверное ж, ну я тут уже сделала как хочет заказчик в пт, седня от гипа получала недоволен, что как так пошла на поводу, хотя заказчик в данном случае прав.... такие печальные дела

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 21 Марта 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

бумага все стерпит, главное б чтобы без ущербу и жертв
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines