Освещение и звуковое оборудование сцены. Можно ли запитать от одного электрического щита?

Количество просмотров - 5229
(ссылка на эту тему)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2016 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Прошу помощи.
На сцене имеется электрический щит от которого запитан сценический свет. Хотел от него же запитать звуковое оборудование сцены, но звуковики говорят что будет гудеть звуковое оборудование.
Нормативов по электропитанию звукового оборудования сам я не нашел.
Как правильно питать звуковое оборудование сцены?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2016 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

Сделайте как звуковики рекомендуют. Они возможно и знают как правильно запитать. А от освещения помехи вполне могут пройти, там же огромное количество всевозможных ПРА.
По видимому кабель придется прокладывать от ВРУ здания.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2016 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Делали дворец культуры. Звуковое оборудование (щит) питали от ВРУ. Освещение работает от мощных диммеров, поэтому звуковое гудит.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2016 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

Сделать то я сделаю отдельно, спасибо. Но вот интересно есть ли какие то нормативы, просто вот на медицинское оборудование типа МРТ есть нормы что питать с отдельного щита во избежания помех.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2016 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Сделать то я сделаю отдельно, спасибо. Но вот интересно есть ли какие то нормативы, просто вот на медицинское оборудование типа МРТ есть нормы что питать с отдельного щита во избежания помех.

Есть ГОСТ-ы на электромагнитную совместимость оборудования.
Цитата
ГОСТ Р  53362-2009 Совместимость   технических   средств  электромагнитная.  Системы   бесперебойного  питания.    Требования  и  методы  испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.2-99  (МЭК  61000-3-2-95)   Совместимость технических средств электромагнитная.  Эмиссия  гармонических составляющих тока  техническими средствами  с потребляемым током не более 16
А  (в  одной  фазе).   Нормы  и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005)  Совместимость технических средств электромагнитная.  Эмиссия гармонических составляющих тока  техническими средствами  с потребляемым током не более 16 А  (в  одной  фазе).   Нормы   и  методы  испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)   Совместимость технических средств электромагнитная.  Ограничение изменений напряжения, колебаний  напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А  (в  одной  фазе),  подключаемые  к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.  Нормы  и методы испытаний.
Можно в нем поковыряться на предмет решения данной проблемы.
Сейчас освещение или с ПРА или БП для светодиодов, так что электричество портится высшими гармониками прилично.
В вашей ситуации я вижу два выхода:
1. Поставить фильтры на высокие гармоники 3,5,7,9.
2. Поставить трансформатор, отвязывающий звуковое оборудование от остального.

Можно прописать, что перед пуском проверить осциллографом отсутствие высоких гармоник в сети звукового оборудования.

? (Челябинск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2016 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Типичное перекладывание своих проблем на проектировщика.
Почему? Надо разобраться с терминами «Будет гудеть», значит, низкочастотная составляющая сетевого напряжения проникает в звуковой канал усилителя мощности.
Пути проникновения низкочастотной составляющей в звуковой канал?
1.   Недостаточная фильтрация источника питания усилительной аппаратуры. (не проблема проектировщика)
2.   Наводки в сигнальные цепи. ( не проблема проектировщика).
Как правило, самым проблемным местом является не помехи от силовой сети, а помехи по общему заземлению осветительной и звуковоспроизводящей аппаратуры. У связистов принято для заземления АТС применять отдельный от силовой сети контур заземления.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 51317.3.2-99  (МЭК  61000-3-2-95)

наверное устарел, раз ниже ссылка на
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005)

[подмигиваю]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Марта 2016 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

наверное устарел, раз ниже ссылка на

Точно. Издержки копипасты.

? (Челябинск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Марта 2016 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Типичное перекладывание своих проблем на проектировщика.
Почему? Надо разобраться с терминами «Будет гудеть», значит, низкочастотная составляющая сетевого напряжения проникает в звуковой канал усилителя мощности.
Пути проникновения низкочастотной составляющей в звуковой канал?
1.   Недостаточная фильтрация источника питания усилительной аппаратуры. (не проблема проектировщика)
2.   Наводки в сигнальные цепи. ( не проблема проектировщика).
Как правило, самым проблемным местом является не помехи от силовой сети, а помехи по общему заземлению осветительной и звуковоспроизводящей аппаратуры. У связистов принято для заземления АТС применять отдельный от силовой сети контур заземления.


Кстати про заземление, в моем случае выполнен отдельный контур и вынесен за пределы контура повторного заземления.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Марта 2016 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

В общем это правильно, но сейчас прибежит «умник» и кажет, что две разные земли надо соединить… как раз на усилителе…

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Марта 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

АДЭС
В общем это правильно, но сейчас прибежит «умник» и кажет, что две разные земли надо соединить… как раз на усилителе…

отношение к нормам  и их выполняющим понятно   - они "умники" (люди второго сорта?)

ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Марта 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Кстати про заземление, в моем случае выполнен отдельный контур и вынесен за пределы контура повторного заземления.

То есть у Вас система ТТ получилась? Она допускается нормами?

Проектировщик (Москва, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Марта 2016 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Кстати про заземление, в моем случае выполнен отдельный контур и вынесен за пределы контура повторного заземления.

То есть у Вас система ТТ получилась? Она допускается нормами?

Нет, это не система ТТ. Это функционально (технологическое) заземление, такое заземление встречается в медицине например в виде отдельного контура для МРТ, КТ, в различных лабораториях где есть ответственные и чувствительные потребители.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Марта 2016 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Нет, это не система ТТ

Из п. 1.7.3 ПУЭ
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
У Вас в чем отличие он системы ТТ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Марта 2016 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)


Нет, это не система ТТ

Из п. 1.7.3 ПУЭ
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
У Вас в чем отличие он системы ТТ?

ТТ делают если TN не справляется. А у меня сделано:
ПУЭ
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines