Электропривод ВЕ230 Belimo. Как осуществить управление с поста управления?

Количество просмотров - 5900
(ссылка на эту тему)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2016 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Очень нужна помощь!  Подскажите, пожалуйста, как осуществить управление электроприводом ВЕ230  Belimo с поста управления?!
Имеется противопожарный клапан с приводом ВЕ230, клапан нормально закрыт, по сигналу от АПС должен открыться, после его полного открытия должен включиться вентилятор дымоудаления. Кроме того, по заданию от ОВ-шников, клапан этот должен открываться/закрываться с пульта по месту его установки. По электрической схеме соединений электропривода ВЕ230 мне не совсем понятно, как подключить кнопки управления открытием\закрытием. Судя по информации из каталога, электропривод комплектуется ограниченным отрезком питающего кабеля и кабеля для вспомогательных переключателей, кабель не может быть отсоединён от устройства. Как же тогда подать 230 В на привод? И как подсоединить пульт управления открытием/закрытием заслонки? Не могу понять, как должна выглядеть схема электрических соединений с учётом пульта, предполагаю, что должны быть 2 кнопки с замыкающим и 2 размыкающим контактом, а также 2 лампочки? Буду благодарна, если набросаете схемку, мозги уже плавятся от обилия вопросов(
Безымянный2.png
 
* Безымянный2.png
(24.53 Кб, 853x304)  [скачать]  [загрузок: 981]

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2016 года, 03:59
(ссылка на это сообщение)

привод это всего лишь привод, а как он работает  когда включается при каких условиях отчего обычно определяет блок управления приводом на который и будут приходить сигнал от АПС  и к которому можно приделать и пульт управления (если нужно).
вот просто нагуглилось
http://www.vings-mpr.ru/catalog/bloki-upravleniya-protivopojarnymi-i-protivodymnymi-klapanami-buok-svt667/
на той же странице, там где название иметься ссылка на ПДФку
http://www.vings-mpr.ru/u/pdf/239/1346154293.pdf


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2016 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, как осуществить управление электроприводом ВЕ230  Belimo

http://буок.рф не надо изобретать лисапед, применяй готовое

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Что там управлять? Подал напряжение - закрылся или открылся в зависимости от исполнения НО или НЗ (это в первую очередь от вентиляционщиков узнать надо).
Ставить под каждым клапаном свой пульт совершенно непонятно зачем. Тем более с лампочками.

? (Челябинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

На вытяжку все правильно, но на приток надо управлять.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2016 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

На вытяжку все правильно, но на приток надо управлять.

На приток нужно управлять противопожарным клапаном??? Зачем?

Имеется противопожарный клапан с приводом ВЕ230, клапан нормально закрыт после его полного открытия должен включиться вентилятор дымоудаления.

Лучше уточнить, обязательно нужно делать выдержку времени? Если вентиляторы радиальные, а сечения воздуховодов небольшие, тогда нечего заморачиваться в задержкой включения, радиальные вентиляторы очень хорошо переносят работу на закрытый воздуховод. Другое дело, что воздуховод может помять, если он большого сечения и не круглый.
Если все таки нужно дожидаться открытия, то на приводе есть сигнальные контакты, на которые нужно цеплять пускатель вентилятора. Схема примитивнейшая получается. Без всяких комплектных устройств, которые далеко не факт, что подойдут к приводу Белимо. Судя по описанию, они имеют реверсивные контакторы, которые сменой фазировки меняют направление вращения двигателя привода.

? (Челябинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Что там управлять? Подал напряжение - закрылся или открылся в зависимости от исполнения

Там разве концевые выключатели в схеме участвовать не должны?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2016 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Там разве концевые выключатели в схеме участвовать не должны?

Если действительно вентилятор нужно запускать ТОЛЬКО после полного открытия клапана (в чем я очень сомневаюсь), тогда сигнал об открытии нужно снимать с привода и этим сигналом запускать вентилятор. Хотя это лишние разрывы в сети, которые снижают надежность работы ответственной системы, плюс задержка на минуту начала работы вентилятора ДУ.
Непонятно только при чем тут управление? Управление воздушным клапаном в моем понимании, это регулирование степени открытия клапана, что для противопожарных клапанов явно лишнее. Может я не так понял товарища.
Но вижу я, что тут, похоже, пытаются изобрести велосипед.

? (Челябинск, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2016 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем большое за ответы, а также за материал по блокам управления! Впервые с этим сталкиваюсь, поэтому не судите строго.
Непонятно только при чем тут управление? Управление воздушным клапаном в моем понимании, это регулирование степени открытия клапана, что для противопожарных клапанов явно лишнее.

Вентиляционщики ссылаются на какие-то свои нормы, где требуется не только автоматическое открытие клапана от АПС, но и местное управление

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Марта 2016 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Да действительно, существует такой вариант прочтения СП 7.13130. Большинство вентиляционщиков так читает (не им же делать управление). Однако, даже многие упертые пожарные, ярые апологеты лингвистики и выполнения буквы закона, считают местное управление клапанами (т.е. местный пост управления "открыть-закрыть") излишним. Теоретически, здесь последнее слово за пожарным и экспертом.
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Марта 2016 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)


Да действительно, существует такой вариант прочтения СП 7.13130. Большинство вентиляционщиков так читает (не им же делать управление). Однако, даже многие упертые пожарные, ярые апологеты лингвистики и выполнения буквы закона, считают местное управление клапанами (т.е. местный пост управления "открыть-закрыть") излишним. Теоретически, здесь последнее слово за пожарным и экспертом.

Эксперт смотрит пд, где совсем не обязательно прорабатывать схемы работы и управления. Достаточно в общих чертах описать. А в РД уже решать окончательный вариант в тч наличие местного управления.
Если привод доступен (а он должен быть доступен для обслуживания), то он может быть открыт местно. На таких приводах должна быть кнопка разблокировки, при нажатии которой, клапан можно открыть руками.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Марта 2016 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

тем не менее, проблема существует, это действительно так
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Марта 2016 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Вот (не совсем в СП 7), где требование
СП 60.13330.2012
Цитата
12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Марта 2016 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

В обсуждаемом публично проекте (первой редакции) изменения СП 60.13330 данный пункт править не собираются
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Марта 2016 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Все таки ручное, а не местное. Я так понимаю, что разблокировав привод и открыв/закрыв клапан мы используем ручное управление, тем самым выполняя формально требование сп.
На всех типах подобных приводов есть кнопка разблокировки. Так что ставить пульт местного управления считаю, что не требуется.

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines