Кабель ВВГнг 4 (1х240). Значение длительно допустимого тока?

Количество просмотров - 2449
(ссылка на эту тему)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2016 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Проверьте меня пожалуйста.
Кабель ВВГнг 1х240 - длительно допустимый ток 512А

Какой ток пропускает кабель ВВГнг 4 (1х240)?
Я считала так 512х3/(корень из 3) = 888. Или не так считать?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2016 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Откуда вообще взялась подобная методика?
Допустимый длительный ток зависит от допустимого нагрева изоляции проводника, от температуры окружающей среды (которая может изменяться), от способа прокладки (условия охлаждения), от количества нагруженных проводников в многожильном кабеле, от расстояния до ближайших кабельных линий.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2016 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

длительно допустимый ток берут из таблиц (ПУЭ или ГОСТ), коэффициенты тоже

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

А еще есть данные производителя.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2016 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Я считала так 512х3/(корень из 3) = 888. Или не так считать?

Здесь похоже рассматривается случай параллельного включения проводников в кабеле.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2016 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Здесь похоже рассматривается случай параллельного включения проводников в кабеле.

Думаю тут вопрос встал именно из-за использования одножильных проводников.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Думаю тут вопрос встал именно из-за использования одножильных проводников.

Исходные данные слишком неопределенные, расплывчатые.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2016 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Пользуюсь такими таблицами  (во вложении)
* tok-nagr-cab.pdf
(585.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 121]

Инженер (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Марта 2016 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Можно считать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2016 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Здесь похоже рассматривается случай параллельного включения проводников в кабеле.

значит не в тему мы тут пишем. сорри

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines